Ydelse radiator
-
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 109 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Ydelse radiator
En radiator der yder 700 watt ved fremløbstemperatur ved 70 grader, og jeg sænker fremløb til 40 grader, hvad vil den så ca. Yde i watt? Forudsat flowet i radiator er den samme. Grunden til jeg spørger, er jeg har en førstesal med traditionelle radiatorer med returventil, som jeg istedet har koblet på gulvvarmeshunt, så de istedet kører på en rumtermostat. Mvh. Carsten
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4264
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 139 gange
- Modtaget likes: 138 gange
Re: Ydelse radiator
En hurtig hovedregning siger 400 watt, men måske jeg regner for hurtigt?



»Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge, end at gøre det samme om og om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes«
Citat: Albert Einstein
-
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 109 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Re: Ydelse radiator
Også min tanke, men tror ikke man kan regne det sådan ud, min tanke er det ikke bare kan divideres, da varmeafgivelsen er bedre jo højere temperaturen er, og omvendt noget dårligere ved en lavere temoeratur , sådan rent procentvis, men ved det ikke,
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker X
- Indlæg: 458
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Ydelse radiator
Ved 20 grader i rumtemperatur og 70 grader fremløb er der en temperatur forskel på 50 grader, ved 40 i fremløb er temperaturforskellen 20 grader, så mit gæt er at den kan ude 700/50*20 = 280 watt
-
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 109 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Re: Ydelse radiator
Det lyder mere rigtigt, tak for beregningen, dejligt forum

10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2019
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 80 gange
Re: Ydelse radiator
Udregningen er nok ikke helt galt, men der er jo reelt 3 parametre
Fremløb
retur
rumtemperatur
Så dit frem løb var 70?
hvad stod din returventil til?
og er rumtemperaturen 20?, som foreslået
Og hvad står din gulvarme shunt til?
Hvorfor er flowet det samme? Shunten kører jo normalt med højere flow, der gør at temperaturen er rimelig ens i hele kredsen.
Så før kunne du have en 70/30/20 fremløb/retur/rumtemp
Med gulvarme shunten har du en 40/40/20 hvilket jeg tror vil give en lidt højere ydelse end den foreslåede.
Hvis det er flowkontrol og ikke retur ventil du har på får du nok en 40/25/20 og så tror jeg ydelsen er lavere end det foreslåede.
Fremløb
retur
rumtemperatur
Så dit frem løb var 70?
hvad stod din returventil til?
og er rumtemperaturen 20?, som foreslået
Og hvad står din gulvarme shunt til?
Hvorfor er flowet det samme? Shunten kører jo normalt med højere flow, der gør at temperaturen er rimelig ens i hele kredsen.
Så før kunne du have en 70/30/20 fremløb/retur/rumtemp
Med gulvarme shunten har du en 40/40/20 hvilket jeg tror vil give en lidt højere ydelse end den foreslåede.
Hvis det er flowkontrol og ikke retur ventil du har på får du nok en 40/25/20 og så tror jeg ydelsen er lavere end det foreslåede.
Mvh. Sophus
-
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 109 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Re: Ydelse radiator
Flowet bliver større,og dermed også varmeafgivelsen, da der vil cirkulere mere vand igennem, termostater på radiatorer er fuldt åbne hele tiden nu,da pumpen vil cirkulere vand konstant, så ydelsen er nok et sted mellem de 280 watt og 700, ihvertfald er det mit gæt,
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker V
- Indlæg: 160
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 109 gange
- Modtaget likes: 32 gange
Re: Ydelse radiator
Vandet vil være ca 40 grader i fremløb, og returtemp kender jeg jo ikke, men vel 5-10 grafer under, men er gætværk, kommer jo an på hvor tit rumtermostat kalder på varme, men til vinter vil den nok være åbent 90procent af tiden, da der ikke er for godt isoleret på førstesalen
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2019
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 80 gange
Re: Ydelse radiator
fandt lige denne https://brenner.dk/img/Omregningstabel% ... 202014.xls
på brenner.dk
Nu ved jeg ikke om det er en brenner du har, men så må du finde specs på den du har og så sammenligne. Og du har også stadig et par ubekendte, men du kan da lege lidt!
på brenner.dk
Nu ved jeg ikke om det er en brenner du har, men så må du finde specs på den du har og så sammenligne. Og du har også stadig et par ubekendte, men du kan da lege lidt!
Mvh. Sophus
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2019
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
- Areal: 693m2
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
- Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 80 gange
Re: Ydelse radiator
en 1200*600mm 1 lags giver 679w ved 70/40/20
den samme ved 40/30/20 giver 221W.
så den giver "kun" ca 33%
den samme ved 40/30/20 giver 221W.
så den giver "kun" ca 33%
Mvh. Sophus