En radiator der yder 700 watt ved fremløbstemperatur ved 70 grader, og jeg sænker fremløb til 40 grader, hvad vil den så ca. Yde i watt? Forudsat flowet i radiator er den samme. Grunden til jeg spørger, er jeg har en førstesal med traditionelle radiatorer med returventil, som jeg istedet har koblet på gulvvarmeshunt, så de istedet kører på en rumtermostat. Mvh. Carsten


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4220
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 126 gange
Modtaget likes: 119 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af MichaelK » 11 aug 2019 11:13

En hurtig hovedregning siger 400 watt, men måske jeg regner for hurtigt? icon_cheesygrin.gif :oops:

»Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge, end at gøre det samme om og om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes«

Citat: Albert Einstein

Fiffer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer » 11 aug 2019 11:37

MichaelK skrev:
11 aug 2019 11:13
En hurtig hovedregning siger 400 watt, men måske jeg regner for hurtigt? icon_cheesygrin.gif :oops:
Også min tanke, men tror ikke man kan regne det sådan ud, min tanke er det ikke bare kan divideres, da varmeafgivelsen er bedre jo højere temperaturen er, og omvendt noget dårligere ved en lavere temoeratur , sådan rent procentvis, men ved det ikke,

From
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 452
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af From » 11 aug 2019 11:44

Ved 20 grader i rumtemperatur og 70 grader fremløb er der en temperatur forskel på 50 grader, ved 40 i fremløb er temperaturforskellen 20 grader, så mit gæt er at den kan ude 700/50*20 = 280 watt

Fiffer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer » 11 aug 2019 11:49

From skrev:
11 aug 2019 11:44
Ved 20 grader i rumtemperatur og 70 grader fremløb er der en temperatur forskel på 50 grader, ved 40 i fremløb er temperaturforskellen 20 grader, så mit gæt er at den kan ude 700/50*20 = 280 watt
Det lyder mere rigtigt, tak for beregningen, dejligt forum :great:


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1985
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 63 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori » 11 aug 2019 14:50

Udregningen er nok ikke helt galt, men der er jo reelt 3 parametre
Fremløb
retur
rumtemperatur

Så dit frem løb var 70?
hvad stod din returventil til?
og er rumtemperaturen 20?, som foreslået

Og hvad står din gulvarme shunt til?
Hvorfor er flowet det samme? Shunten kører jo normalt med højere flow, der gør at temperaturen er rimelig ens i hele kredsen.

Så før kunne du have en 70/30/20 fremløb/retur/rumtemp
Med gulvarme shunten har du en 40/40/20 hvilket jeg tror vil give en lidt højere ydelse end den foreslåede.

Hvis det er flowkontrol og ikke retur ventil du har på får du nok en 40/25/20 og så tror jeg ydelsen er lavere end det foreslåede.
Mvh. Sophus

Fiffer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer » 11 aug 2019 15:24

Flowet bliver større,og dermed også varmeafgivelsen, da der vil cirkulere mere vand igennem, termostater på radiatorer er fuldt åbne hele tiden nu,da pumpen vil cirkulere vand konstant, så ydelsen er nok et sted mellem de 280 watt og 700, ihvertfald er det mit gæt,

Fiffer
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Fiffer » 11 aug 2019 15:28

Vandet vil være ca 40 grader i fremløb, og returtemp kender jeg jo ikke, men vel 5-10 grafer under, men er gætværk, kommer jo an på hvor tit rumtermostat kalder på varme, men til vinter vil den nok være åbent 90procent af tiden, da der ikke er for godt isoleret på førstesalen

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1985
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 63 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori » 11 aug 2019 20:30

fandt lige denne https://brenner.dk/img/Omregningstabel% ... 202014.xls

på brenner.dk

Nu ved jeg ikke om det er en brenner du har, men så må du finde specs på den du har og så sammenligne. Og du har også stadig et par ubekendte, men du kan da lege lidt!
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1985
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 63 gange

Re: Ydelse radiator

Indlæg af Hjemme teori » 11 aug 2019 20:36

en 1200*600mm 1 lags giver 679w ved 70/40/20
den samme ved 40/30/20 giver 221W.

så den giver "kun" ca 33%
Mvh. Sophus