Hej.
Jeg har problemer med at få ilt procenten op i mit Passat C2. Den bliver ved med at køre på 2. Også når jeg lukker lågen op kommer den self op på de der 18-19%.
Men hva kan der være galt?
Ilt!!
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10379
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Ilt!!
blæser ikke nok eller forkraftig fodringJeppe vestergaard skrev: ↑09 maj 2019 21:19 Hej.
Jeg har problemer med at få ilt procenten op i mit Passat C2. Den bliver ved med at køre på 2. Også når jeg lukker lågen op kommer den self op på de der 18-19%.
Men hva kan der være galt?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker VIII
- 17
- Indlæg: 334
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 16,5
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 15 gange
Re: Ilt!!
hvilken styring er der monteret på kedlen?
Der findes som udgangspunkt 3 forskellige styringer til compact serien, KK, KAB og bioheat styring. KK har røde tal i displayet og den måler ca 12x17cm, KAB har sorte tal på grøn baggrund og måler også ca 12x17cm. Den tredje er bioheat styringen og der måler displayet ca 7x12cm.
Der findes som udgangspunkt 3 forskellige styringer til compact serien, KK, KAB og bioheat styring. KK har røde tal i displayet og den måler ca 12x17cm, KAB har sorte tal på grøn baggrund og måler også ca 12x17cm. Den tredje er bioheat styringen og der måler displayet ca 7x12cm.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!