Side 1 af 2

Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 07:19
af jhjorsal
Kan man tilslutte et tømmeanlæg til en buffertank uden solspiral? jeg mener det er jo bare vand i begge kredsløb.
Og hvorfor er det egentligt at man bruger kobberrør for tilslutning mellem paneler og tank?

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 09:30
af John Skov Jensen
Det vil kræve at du har åben ekspansion og nok væske i ekspansionen til at fylde fangeren.

Kobberrør kan tåle høje temperaturer og er nemme at installere, andre grunde kan jeg ikke lige komme i tanke om

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 11:57
af pelle
John Skov Jensen skrev: 29 mar 2019 09:30 Det vil kræve at du har åben ekspansion og nok væske i ekspansionen til at fylde fangeren.

Kobberrør kan tåle høje temperaturer og er nemme at installere, andre grunde kan jeg ikke lige komme i tanke om
Kobberrør tærer ikke. Der kommer ilt til når anlægget tømmes. Så. alt fittings bør også være kobber..

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 11:58
af John Skov Jensen
pelle skrev: 29 mar 2019 11:57 Kobberrør tærer ikke. Der kommer ilt til når anlægget tømmes. Så. alt fittings bør også være kobber..
Klart når der jo er tale om åben ekspansion, min fejl

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 16:34
af jhjorsal
Det er egentlig fordi jeg på sidste togt (jeg sejler) fik købt en brugt varmepumpe og en brugt akkutank med solspiral, man får mange ideer når ma nidder på en båd i Nordatlanten, men det viste sig så da jeg kom hjem, at akkutanken ikke var med solspiral. Sælger var en ældre herre der fattede nada, og mente der var solspiral i, for det havde han selv købt den som, med henblik på engang at få et solvarmeanlæg, men jeg fik nogen til at hente tanken for 1 1/2 måned siden, så den er jo købt.
Nu er jeg jo så kommet hjem og skal igang med ombygningen af min varmeinstallation. Mit solvarmeanlæg har jeg aldrig været særlig glad for, et gammelt AirCon anlæg med 6m2 paneler og en 250l tank. Jeg ville så have installationen over på den nye tank, men kva der ikke er nogen solspiral i, overvejede jeg eventuelle alternativet, og et tømmeanlæg var jo en mulighed. Men jeg ved ikke hvor meget jeg skal gøre ud af det, af flere årsager. Jeg har solceller på nettoordning, og med de nye ændringer kan jeg vel lige så godt bare putte mit strøm i varmepumpen, da jeg slet ikke kan bruge min produktion alligevel. Har også overvejet at sætte en 24v elpatroner i akkutanken, også montere 6-8 elpaneler på solvarmepanelernes plads, et elpanel gir jo typisk 250-300W alt efter type, men jeg ved faktisk ikke hvad samme areal på et solvarme panel producere i Watt
Jeg modtager gerne ideer og kommentar til dette 😃

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 29 mar 2019 23:44
af jhjorsal
pelle skrev: 29 mar 2019 11:57 Kobberrør tærer ikke. Der kommer ilt til når anlægget tømmes. Så. alt fittings bør også være kobber..
Vil det sige hvis det ikke er åben ekspansion, så behøver det ikke være kobberrør

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 30 mar 2019 19:57
af pelle
jhjorsal skrev: 29 mar 2019 23:44 Vil det sige hvis det ikke er åben ekspansion, så behøver det ikke være kobberrør
Nej.. Når det er tømmeanlæg, tømmes anlægget for væske og der kommer ilt til. Jeg kan ikke se hvordan dette kan lade sig gøre hvis ikke anlægget er med åben eks. I øvrigt..
Det tømmeanlægs princip, det er en noget forældet tankegang.. Tanken var jo man blot kunne benytte vand i stedet for glykol. Her var der tænkt mere på frostsikringen end på overkogs sikringen. Lav du det hellere rigtigt.. Læs her hvordan :) Det er uhyre simpelt. Opskriften er her :)

Brug væske der består af 2 dele vand og 1 del glykol. Så, er du ude ovre problemet med frost. Dernæst.. Undlad aut. mat .udluftere på solfangere. Benyt alm. skrue udluftere, ved toppen af fangerne. Tryk eks. beholderen placerer du på returen på dine solfangere. Helt præcist mellem dine fangere og kontraventilen ( kontraventilen er vigtig. Den må ikke undlades) på returen. Bemærk : din eks. beholder skal kunne indeholde alt den væske der er i dine solfangere. så har du det skruet rigtigt sammen. Og self. f har du et fortryk på et par bar eller gerne 4 bar på dit solfangeranlæg..

Lad os sige pumpen går i stå en varm sommerdag. Så, vil væsken kunne koge ved over 160 gr. (Der skal det nemlig op på ved 4 bars tryk før det vil ske) Det sker dog næppe. Men, skulle det alligevel ske vil luften der dannes ved kogning i fangerne skubbe væsken i fangerne neden ud og væsken vil fanges og opsamles i trykeks. beholderen. Så, sker der ikke mere. Væsken er væk fra solfangerne og der er ikke noget der går i kog.. Når solen går ned, presser den aut. eks. beh. væsken tilbage i fangeren igen og du må lige op på taget og lufte ud. Havde du aut. udluftere på ville væsken i fangerne stå og koge da luften vil fise ovenud. Bare hold dig til et tryk på 4 bar, og anlægget vil aldrig koge. Men, byg det op som jeg foreslår og glem alt om det tømmeanlæg. Det hører fortiden til. :) Så, er der frit slag på hylderne til hvad du vil bygge anlægget af. Bare det kan holde til varmen. Undlad galv. fittings da glykol opløser noget i galverniseringen . Det giver noget snavs i anlægget..

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 30 mar 2019 20:15
af John Skov Jensen
pelle skrev: 30 mar 2019 19:57 Nej.. Når det er tømmeanlæg, tømmes anlægget for væske og der kommer ilt til. Jeg kan ikke se hvordan dette kan lade sig gøre hvis ikke anlægget er med åben eks. I øvrigt..
Det tømmeanlægs princip, det er en noget forældet tankegang.. Tanken var jo man blot kunne benytte vand i stedet for glykol. Her var der tænkt mere på frostsikringen end på overkogs sikringen. Lav du det hellere rigtigt.. Læs her hvordan :) Det er uhyre simpelt. Opskriften er her :)

Brug væske der består af 2 dele vand og 1 del glykol. Så, er du ude ovre problemet med frost. Dernæst.. Undlad aut. mat .udluftere på solfangere. Benyt alm. skrue udluftere, ved toppen af fangerne. Tryk eks. beholderen placerer du på returen på dine solfangere. Helt præcist mellem dine fangere og kontraventilen ( kontraventilen er vigtig. Den må ikke undlades) på returen. Bemærk : din eks. beholder skal kunne indeholde alt den væske der er i dine solfangere. så har du det skruet rigtigt sammen. Og self. f har du et fortryk på et par bar eller gerne 4 bar på dit solfangeranlæg..

Lad os sige pumpen går i stå en varm sommerdag. Så, vil væsken kunne koge ved over 160 gr. (Der skal det nemlig op på ved 4 bars tryk før det vil ske) Det sker dog næppe. Men, skulle det alligevel ske vil luften der dannes ved kogning i fangerne skubbe væsken i fangerne neden ud og væsken vil fanges og opsamles i trykeks. beholderen. Så, sker der ikke mere. Væsken er væk fra solfangerne og der er ikke noget der går i kog.. Når solen går ned, presser den aut. eks. beh. væsken tilbage i fangeren igen og du må lige op på taget og lufte ud. Havde du aut. udluftere på ville væsken i fangerne stå og koge da luften vil fise ovenud. Bare hold dig til et tryk på 4 bar, og anlægget vil aldrig koge. Men, byg det op som jeg foreslår og glem alt om det tømmeanlæg. Det hører fortiden til. :) Så, er der frit slag på hylderne til hvad du vil bygge anlægget af. Bare det kan holde til varmen. Undlad galv. fittings da glykol opløser noget i galverniseringen . Det giver noget snavs i anlægget..
Tømmeanlægget er jo fordi hans buffer ikke har en ekstra spiral der gør at han kan frostsikre det. Så i dette tilfælde er det en god ide
Men er der nogle sorte rør andre steder i installationen bør de skiftes til noget mere modstandsdygtigt over for korrosion

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 31 mar 2019 18:20
af pelle
Jo. det er rigtigt. Det kan jeg godt se. :)
Men, tømmeanlæg.. Det er ikke godt. Vælg hellere en pladeveksler og en ekstra pumpe mellem pladeveksler og akkutank. til solvarme anlægget og glem alt om at få centralvarmevand op i fangerne. Vandet bliver iltet og det tærer .

Re: Tømmeanlæg på akkutank uden solspiral

: 31 mar 2019 18:45
af jhjorsal
pelle skrev: 31 mar 2019 18:20 Men, tømmeanlæg.. Det er ikke godt. Vælg hellere en pladeveksler og en ekstra pumpe mellem pladeveksler og akkutank. til solvarme anlægget og glem alt om at få centralvarmevand op i fangerne. Vandet bliver iltet og det tærer .
Men hele solvarmeinstallationen er lavet i kobberrør, er det så stadigvæk et problem at den tærer.