God aften alle

Jeg har et BS1016 fra oktober 2017.

Det er for nyligt begyndt at ryge helt vanvittigt op igennem pillesiloen, jeg er nødt til konstant at have vinduet stående åbent.
Det der er underligt er at det ikke ryger konstant.


Forsøg på udbedring.
Komplet rengøring af kedel.
Rensning af brænder.

Dette havde ikke umiddelbart nogen effekt.

Herefter har jeg haft fejeren ude, og feje aftræksrør fra kedel til skorsten.
Og han kunne konstatere at der ikke var nogen fejl på skorsten.
Vi har på samme skorsten en brændeovn, hvor vi ingen problemer har med trækket.

Er der nogen der har en idé til hvad der kan være galt????

Re: Røg i pillesilo og fyrrum

: 17 mar 2019 20:39
af pendec
Trækstabilisator ?
Nedslag af vind i skorsten? (Det problem havde jeg tidligt med min stoker)
Fik selv røg op ad silo dengang, hvor skorsten var åben og det blæste fra nord med høj hastighed.

Det kan også bare være falsk træk , hvis silo er i direkte kontakt med kedel, og den ikke er lukket af med låg?
Er fyrrum i direkte kontakt med hus, og er der åbne træk muligheder når dør er åben?.

Når du skriver åbner vindue, så skaber du jo også falsk træk, hvis vindue åbnet trækker igennem silo, det vil jeg mene godt kan ske.

Re: Røg i pillesilo og fyrrum

: 17 mar 2019 20:58
af Zarge
Er det bagerste rum i kedlen tømt for aske (Der hvor der ligger en låge i bunden)

Re: Røg i pillesilo og fyrrum

: 17 mar 2019 21:02
af Bollerslev1811
pendec skrev: 17 mar 2019 20:39 Trækstabilisator ?
Nedslag af vind i skorsten? (Det problem havde jeg tidligt med min stoker)
Fik selv røg op ad silo dengang, hvor skorsten var åben og det blæste fra nord med høj hastighed.

Det kan også bare være falsk træk , hvis silo er i direkte kontakt med kedel, og den ikke er lukket af med låg?
Er fyrrum i direkte kontakt med hus, og er der åbne træk muligheder når dør er åben?.

Når du skriver åbner vindue, så skaber du jo også falsk træk, hvis vindue åbnet trækker igennem silo, det vil jeg mene godt kan ske.
Jeg har trækstabilisator!

Jeg har ikke noget problem med røg i min brændeovn når jeg fyrer samtidigt.
Ville skorstensfejeren ikke anbefale mig en hætte hvis han mente at det var nedslag der var skyld i det??

Fyrrum er i direkte kontakt med huset.

Silo står direkte op ad kedel. Og der er låg på

Jeg har åbent vindue for ikke at røgen skal brede sig til resten af huset.
Der er ingen ændring når vindue er lukket.

Re: Røg i pillesilo og fyrrum

: 17 mar 2019 21:08
af Bollerslev1811
Zarge skrev: 17 mar 2019 20:58 Er det bagerste rum i kedlen tømt for aske (Der hvor der ligger en låge i bunden)
Der kommer ret hurtigt aske over røgvenderpladen. Så jeg vil tro der ligger aske der nu. ( Men ikke noget voldsomt)