Sommerfyring, mangler tips og gode råd
: 21 apr 2008 12:11
Hej og goddag, har indtil nu kun været med på en kigger... Men må jo bryde tavsheden før eller siden.
Fik installeret Baxi 1.5 den 1. december sidste år, da vi købte nye hus med oldgammelt oliefyr.
Efter en kort indlæringsperiode fik jeg finindstillet dyret så jeg syntes det kørte helt fornuftigt... producerede en fin lysegrå aske, og holdt et godt lavt forbrug på omkring 17-20 kg i døgnet.
Men nu er den kolde tid jo ovre og der lukkes snart ned for radiatoren, og nu begynder jeg at komme til kort. Oprindeligt var det vores plan at slå over på el til forbrugsvand over sommeren. Men jeg har fået mod på at lade baxien arbejde året rundt, i hvert fald til vi en dag får råd til solvarmen.
Dog kunne jeg godt bruge lidt tips til hvordan den indstilles bedst nu hvor det meget lave forbrug to mennesker kan præstere sætter ind. Allerede nu begynder jeg at se en del pausefyring og sod.
Indstilling er nuværende:
Kedeltemp: 77 (dog lige hævet til 80 idag)
Snegl tid: H 1.4 og L 1.1
H blæs 17
H sek 25
L blæs 8
L sek 59
Pause 30 min.
Har ingen iltstyring eller trækstabilisator, men begge dele er bestilt og ligger klar til afhentning hos svigerfar )
>> Ras
Fik installeret Baxi 1.5 den 1. december sidste år, da vi købte nye hus med oldgammelt oliefyr.
Efter en kort indlæringsperiode fik jeg finindstillet dyret så jeg syntes det kørte helt fornuftigt... producerede en fin lysegrå aske, og holdt et godt lavt forbrug på omkring 17-20 kg i døgnet.
Men nu er den kolde tid jo ovre og der lukkes snart ned for radiatoren, og nu begynder jeg at komme til kort. Oprindeligt var det vores plan at slå over på el til forbrugsvand over sommeren. Men jeg har fået mod på at lade baxien arbejde året rundt, i hvert fald til vi en dag får råd til solvarmen.
Dog kunne jeg godt bruge lidt tips til hvordan den indstilles bedst nu hvor det meget lave forbrug to mennesker kan præstere sætter ind. Allerede nu begynder jeg at se en del pausefyring og sod.
Indstilling er nuværende:
Kedeltemp: 77 (dog lige hævet til 80 idag)
Snegl tid: H 1.4 og L 1.1
H blæs 17
H sek 25
L blæs 8
L sek 59
Pause 30 min.
Har ingen iltstyring eller trækstabilisator, men begge dele er bestilt og ligger klar til afhentning hos svigerfar )
>> Ras