Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 10:31
af DennisM87
hej Folkens..

Vi har kig på et hus hvor der i dag er installeret et BS1016 16 Kw Fyr med V7 styring.
Fyret er monteret i separat fyrrum.
På værkstedet som står i den ene ende af huset. Ca 15m fra fyret. er der monteret en hvad jeg vil skyde til 150/200l solvarme beholder. Som jeg lige ser det. Så varmer solvarmen centralvarmen op.

Selve brugsvandet kommer fra en Gl metro vandvarmer. Med varme spiral som er demonteret. Denne er monteret i den anden ende af huset.

Hvordan får man bedst noget godt ud af det ?

Jeg var ude i at skrotte metro vandvarmeren. Og så erstatte solvarme beholderen med en 500L VVB. Føre varmt brugsvand frem til hvor metro vandvarmeren er monteret. Og evt lave cirkulation.
Den 500L beholder skulle så være med sol spiral i bunden. Og centralvarme spiral i toppen.

Ville det være mere hensigtsmæssigt at udføre på andre måder ?

Jeg har vedhæftet den tanke jeg havde.

Med venlig hilsen
Dennis

Re: Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 11:29
af pille bruger
DennisM87 skrev: 11 mar 2019 10:31 hej Folkens..

Vi har kig på et hus hvor der i dag er installeret et BS1016 16 Kw Fyr med V7 styring.
Fyret er monteret i separat fyrrum.
På værkstedet som står i den ene ende af huset. Ca 15m fra fyret. er der monteret en hvad jeg vil skyde til 150/200l solvarme beholder. Som jeg lige ser det. Så varmer solvarmen centralvarmen op.

Selve brugsvandet kommer fra en Gl metro vandvarmer. Med varme spiral som er demonteret. Denne er monteret i den anden ende af huset.

Hvordan får man bedst noget godt ud af det ?

Jeg var ude i at skrotte metro vandvarmeren. Og så erstatte solvarme beholderen med en 500L VVB. Føre varmt brugsvand frem til hvor metro vandvarmeren er monteret. Og evt lave cirkulation.
Den 500L beholder skulle så være med sol spiral i bunden. Og centralvarme spiral i toppen.

Ville det være mere hensigtsmæssigt at udføre på andre måder ?

Jeg har vedhæftet den tanke jeg havde.

Med venlig hilsen
Dennis
Se side 11 eks. 5
https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... 5-2016.pdf
og så kan din styring styre det hele + at du kan aflæse / betjene det over nettet på StokerCloud :great:

Re: Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 13:14
af DennisM87
Hold da op. Det var hurtigt svar 😁

Den figur. Er det en vvb der er benævnt der ?

Jeg har set man kan få feks en akkutank med Sanitets spiral i toppen. Ville det give mere mening at varme sådan en op med solvarme og fyr. Og så spiralen fungere som “gennemstrømnings” vandvarmer ? Og hvordan skulle det så i tilfældet se ud ?

Re: Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 13:20
af pille bruger
DennisM87 skrev: 11 mar 2019 13:14 Hold da op. Det var hurtigt svar 😁

Den figur. Er det en vvb der er benævnt der ?

Jeg har set man kan få feks en akkutank med Sanitets spiral i toppen. Ville det give mere mening at varme sådan en op med solvarme og fyr. Og så spiralen fungere som “gennemstrømnings” vandvarmer ? Og hvordan skulle det så i tilfældet se ud ?
Den tank der er vist på tegningen, er en varmt vands beholder med 2 spiraler.
En til solvarmen nederst og en til det varme brugsvand øverst.

Tag en snak med en forhandler om hvor stor tanken skal være.
Det afhænger jo f.eks. af hvor stor solfanger du vil have icon_cheesygrin.gif

Re: Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 13:22
af DennisM87
Det var også meningen. Der sidder noget jeg vil skyde til 2x 4m2 gammelt solvarme panel.

Med den opbygning kan man så afsætte evt for meget varme i centralvarmen ?

Re: Ombygning af Varmeanlæg m solfanger

: 11 mar 2019 14:11
af pille bruger
DennisM87 skrev: 11 mar 2019 13:22 Det var også meningen. Der sidder noget jeg vil skyde til 2x 4m2 gammelt solvarme panel.

Med den opbygning kan man så afsætte evt for meget varme i centralvarmen ?
Ja, via funktionen overskudsvarme i styringen. icon_cheesygrin.gif