Side 1 af 1

Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 18:33
af drkermit
Nogen der gider kigge på mit fyr

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=drkermit

Kører konstant på høj effekt, selv når set temp er nået

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 18:53
af pille bruger
drkermit skrev: 16 dec 2018 18:33 Nogen der gider kigge på mit fyr

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?&mac=drkermit

Kører konstant på høj effekt, selv når set temp er nået

Det er svært at se et entydigt svar med alle de ændringer du har foretaget,
men grundlæggende holder den fint temperaturen.
Så er spørgsmålet måske i stedet, hvor varmen bliver af ? icon_cheesygrin.gif

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 19:03
af drkermit
pille bruger skrev: 16 dec 2018 18:53 Det er svært at se et entydigt svar med alle de ændringer du har foretaget,
men grundlæggende holder den fint temperaturen.
Så er spørgsmålet måske i stedet, hvor varmen bliver af ? icon_cheesygrin.gif
Hej Michael 😁

Ja når noget ikke er tilfredsstillende forsøger man jo at ændre det, men der er rigtigt god varme på radiatorer og gulvvarme, men jeg undrer mig over at der kun er 2-3 grader forskel på frem og returvan og at den kører på høj effekt næsten konstant. Ville mene og håbe den burde modulerer ned og bevarer temp?

Har dog lige renset fyret nu her for at se om det har effekt :)

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 19:05
af pille bruger
drkermit skrev: 16 dec 2018 19:03 Hej Michael 😁

Ja når noget ikke er tilfredsstillende forsøger man jo at ændre det, men der er rigtigt god varme på radiatorer og gulvvarme, men jeg undrer mig over at der kun er 2-3 grader forskel på frem og returvan og at den kører på høj effekt næsten konstant. Ville mene og håbe den burde modulerer ned og bevarer temp?

Har dog lige renset fyret nu her for at se om det har effekt :)
Måske hænger shunten.
Er den med følerhoved skal stiften måske have lidt massage.

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 19:12
af drkermit
pille bruger skrev: 16 dec 2018 19:05 Måske hænger shunten.
Er den med følerhoved skal stiften måske have lidt massage.
Novice spørgsmål, er shunten i det her tilfælde så den radiatorventil/termostat der er på retur?

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 19:25
af pille bruger
drkermit skrev: 16 dec 2018 19:12 Novice spørgsmål, er shunten i det her tilfælde så den radiatorventil/termostat der er på retur?
Ja icon_cheesygrin.gif

Re: Høj effekt konstant

: 16 dec 2018 20:48
af drkermit
pille bruger skrev: 16 dec 2018 19:25 Ja icon_cheesygrin.gif
Ok, en rensning har vist gjort underværker ;)