Power up watchdog

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
10
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange

Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 »

Som nævnt tidligere i et par tråde har jeg problemer med 'Power up (watchdog) 13 -> 667' fejlen.

Sagen er at jeg har haft mit Woody fyr i ca 4 år, hvor det har kørt rigtig fint de første ca. 3 år uden de store problemer. Engang inden for det seneste års tid er jeg begyndt at få 'Power up (watchdog) 13 -> 667' i loggen på min version 10 styring. Som jeg har forstået på pillebruge skyldes det at strømmen til styringen kortvarigt afbrydes. Det første jeg gjorde, efter råd herinde fra, var at tjekke for løse forbindelser - dem kunne jeg ikke finde nogen af. Derefter snakkede jeg med Hedestoker og de mente det kunne være strømforsyningen i styringen, der var ved at stå af. Derfor købte jeg en ny version 7 styring som jeg har monteret men jeg bliver ved med at få fejlen.
Det interessante er, at hvis jeg sætter min version 10 styring (der ikke er forbundet til fyret) i stikkontakten ved siden af min version 7 styring (der er forbundet fyret) så får har jeg 'Power up watchdog' fejlen på den styring, der er forbundet til fyret. Den anden styring derimod viser ikke nogen fejl. Derfor har jeg forsøgsvis en dag kørt styringen der er tilkoblet fyret uden om overkogssikringen for at udelukke den fejl - men jeg får stadig 'Power up (watchdog) 13 -> 667' fejlen.

Jeg er efterhånden ved at løbe tør for gode idéer til, hvad fejlen kan skyldes.

Styring på stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page

Udpluk af log:

Kode: Vælg alt

10:07 Optænding 1Drift
10:00 Stoppet - temperatur er opnåetOptænding 1
09:52 DriftStoppet - temperatur er opnået
09:51 Power up (watchdog) 13667
06:00 Power up (watchdog) 13667
05:51 Aske rens
03:37 Optænding 1Drift
03:31 Stoppet - temperatur er opnåetOptænding 1
03:22 DriftStoppet - temperatur er opnået
03:22 Power up (watchdog) 13667
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.

Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af nasty »

hmm kan det være en af snegle der er for hårdt belastet så den slår fra ?
kan det være at der ikke er jord til fyret/styringen ?
eller måske huller i strømmen/ spændingsfald på elnettet
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
10
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 »

nasty skrev: 10 dec 2018 18:24 hmm kan det være en af snegle der er for hårdt belastet så den slår fra ?
kan det være at der ikke er jord til fyret/styringen ?
eller måske huller i strømmen/ spændingsfald på elnettet
Hej Nasty
Jeg tænker ikke det kan være spændingsudfald for så ville den styring, der er sat på samme strøm men ikke sat til fyret opleve samme problemer men det gør den ikke.
Der er jord til installationen.
Motoren i sneglen er ny og der er ikke smuld i den eksterne snegl.

Jeg er så heldig at en medarbejder fra NBE I dag har kontaktet mig og vil hjælpe med at finde problemet :-)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
10
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 »

Jeg har fået fejlsøgt på problemet og det viser sig at, hvis netforbindelsen er tilsluttet genstarter styringen random. Hvis netforbindelsen ikke er tilsluttet er der ingen problemer.

Spørgsmålet er, hvad man så gør? Det må vel næsten være styringen, der har et problem men den er jo helt ny. Det undrer mig bare, hvis der ikke er andre, der oplever samme problemer.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af pille bruger »

whocarez52 skrev: 19 dec 2018 08:41 Jeg har fået fejlsøgt på problemet og det viser sig at, hvis netforbindelsen er tilsluttet genstarter styringen random. Hvis netforbindelsen ikke er tilsluttet er der ingen problemer.

Spørgsmålet er, hvad man så gør? Det må vel næsten være styringen, der har et problem men den er jo helt ny. Det undrer mig bare, hvis der ikke er andre, der oplever samme problemer.
Har du fået set/målt jordforbindelsen efter ?
En ledning der tilsluttes en styring kan opfattes som en "antenne" for uønskede signaler.
Derfor jordledningen er så vigtig. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
10
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 »

Jeg har ikke fået den målt efter, det får gjort - jeg er bare ved at være lidt træt af at smide penge efter måske-løsninger :-(
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9834
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af pille bruger »

whocarez52 skrev: 19 dec 2018 09:47 Jeg har ikke fået den målt efter, det får gjort - jeg er bare ved at være lidt træt af at smide penge efter måske-løsninger :-(
Når du finder årsagen, ja så er det ofte åbenlyst hvorfor der var problemer.
Men man finder den altså næsten altid sidste sted man leder. new2
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af Zarge »

Kan der være noget potentielle forskel mellem router og fyr, som så bliver udlignet med netkablet, med fejl til følge... (hvis fyr er jordet, hvilket router sikkert ikke er...)
whocarez52
Stoker VII
Stoker VII
10
Indlæg: 277
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af whocarez52 »

Zarge skrev: 20 dec 2018 08:36 Kan der være noget potentielle forskel mellem router og fyr, som så bliver udlignet med netkablet, med fejl til følge... (hvis fyr er jordet, hvilket router sikkert ikke er...)
Måske, men hvorfor er der så ikke andre, der oplever samme fejl?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Power up watchdog

Indlæg af T-mek »

Måske både din router og fyr er ok..
Du bruger 4 ledninger til netværk i kablet og de sidste 4 døde tråde vil let kunne opfange støj, som kan være årsagen til problemet.
Har du / konen eller ungerne fået noget nyt elektrisk ca samtidig med du begynder at opleve disse problemer ?
Et eksempel kunne være LED julebelysning i starten af måneden med Kina SMPS strømforsyning 😊
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Besvar