Er blevet husejer for nyligt, og har i den forbindelse overtaget et multi heat 4.0

vi har absolut ingen erfaring med pillefyr, så hvis der er en der kan hjælpe med evt at indstille det ville vi være taknemmelige for det :)

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 06 dec 2018 12:36
af Brandsen
Halløj i forum,

Velkommen her på Blå Stue af StokerPro 8)

Jeg vil foreslå du starter med at liste de nuværende indstillinger
her i tråden, vel at mærke fra begge menuer.

Er du sikker på det er en 4.0, sådan en fætter kan jo opvarme 1.000 m2 ?

Vil også være godt at vide :
- iltstyring monteret ?
- trækstabilisator monteret ?
- hvilket brændsel fyrer du med ?

I øvrigt er et Baxi Multi Heat ikke et pillefyr men et stokerfyr.
Pillefyr kan kun fyre med træpiller, hvorimod et stokerfyr kan fyre med
alt der er en smule brændbart, og småt nok til at komme gennem sneglen :) :)

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 06 dec 2018 16:51
af hundehuset
Halløjsa og tak for velkomsten.

Den er god nok, det er en 4.0 der er sat op. (Købte det for 2000 kr) der stod et gammelt halmfyr før så det var en no go.
Vi ved godt at det er et meget stort fyr.
Hvordan finder jeg de der indstillinger? Er heeelt ny inde for denne verden af fyring. Har tidligere kun haft brændeovn.
Vi fyrer med piller... iltstyring? Øhm pas. Trækstabilisator?.. tror jeg ikke.

BTW.... tak for rettelsen ang pille vs stokerfyr

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 06 dec 2018 17:17
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja ok, hvis det er et halmfyr den har erstattet, så er det troligt en Baxi 4.0

Tryk på on/off knappen, så Baxi er i off.
Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder.
Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
Ved at steppe med menu-knappen (B) kan de indstillede data ses.

Hold alarmreset(F) og menu(B) knapperne nede samtidigt i 3 sek. herefter
kommer man ind i installatør menuen, og ved at bladre men menu-knappen (B)
får du disse indstillinger frem.

Der sidder altid en røg temp føler i røgtuden ( den som skorstenen er monteret ovenpå),
og hvis der er en 'dims' mere med ledning, så er det sonden til iltstyring, sonden sidder
i en stor holder, hvorimod røg temp føleren bare er stukket genne et lille hul i rødtuden.

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 06 dec 2018 18:58
af thy
ja find alle de tal du kan frem trylle så ser vi på hvad og hvor der skal rettes til..

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 06 dec 2018 21:31
af hundehuset
Super. Jeg prøver at se på det i morgen

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 15 dec 2018 20:00
af hundehuset
Nå.... nu har jeg forsøgt at finde nogle indstillinger på fyret. Men... kan ikke få installatør menuen frem, så har vist ikke alle indstillingerne.
Here goes.

HI.0
LO.6
P06
-20
fremløbet er sat til 76 grader
giver der mening?

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 15 dec 2018 22:14
af thy
hundehuset skrev: 15 dec 2018 20:00 Nå.... nu har jeg forsøgt at finde nogle indstillinger på fyret. Men... kan ikke få installatør menuen frem, så har vist ikke alle indstillingerne.
Here goes.

HI.0
LO.6
P06
-20
fremløbet er sat til 76 grader
giver der mening?
ja uden iltstyring mangser tal fra blæs 100% og sek også på 30/100%

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 16 dec 2018 16:17
af hundehuset
så kan man ikke bruge disse indstillinger til noget?
Er der mon en grund til at jeg ikke kan få installatør menuen frem?

Re: Indstilling af Multi Heat 4.0

: 16 dec 2018 17:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Der er vist noget med, at de helt gamle prom ikke havde installatørmenu,
så prøv lige at se på typeskiltet hvor gammel den Baxi er.

Og det du gjorde for at komme ind i menuen var følgende ?

Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. herefter
kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem
mulighederne med MENU (B) tasten).