: 01 dec 2018 14:51
af Manse-lyne
Hej Stookerpro’s

Min svogers Baxi Tpk har er begyndt at drille her på det sidste, Den går ud midt om natten mellem 3 og 4 ved at melde fejl på sneglkredsløbet. Om morgenen kan han så gå direkte ned og starte fyret op igen og den kører i et døgn uden problemer. Er der nogen der har prøvet dette?

Re: Tpk har fået drillenisser!

: 02 dec 2018 14:34
af Kruse
Som jeg husker det, kommer den alarm bla vis brænderen bliver for varm.
Så prøv en total rengøring af brænderen. Se efter at bunden under snegl er hel og intakt, har set at den er gået op i samling, så bliver luftfordeling forkert og samtidig kan der falde piller ned i blæser.
Der efter se om pille/luft % er indstillet rigtigt.