Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 20:53

Rakjaer skrev:
07 nov 2018 20:45
Hvordan sørger du for at opretholde nok flow ud i huset? Her tænker jeg at det er vel nødvendigt for dig både at have en kedel og anlægspumpe.
Nej kedelpumpe skal bare være stor nok.

Jeg bruger en magna 25-60 og kører med fast tryk trin 2 eller 3 ud af 5. 3 når det er koldest og jeg også laver VVB med 2 vejs ventil. Så leverer den til både hus, VVB og Shunt. Dog skal siges at returen fra VVB normalt er rimelig varm og det aflaster jo shunten når dette blandes i returen fra huset.
Mvh. Sophus


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1779
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange

Re: RTB Anbefalet shuntventil

Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 21:03

en Magna 25-60 kører 10-85W og kan maks levere omkring 6,5 m3/h. Det er nok til ca. 75kW fyr, med en diff på 10 grader, så jeg er rigeligt dækket ind.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 174
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: Atmos DC75SE + Baxi TPK24
Areal: 700m2/ 3 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 90MW / 25T piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 7 gange

Re: RTB Anbefalet shuntventil

Indlæg af Rakjaer » 07 nov 2018 21:58

Ahaaaaa nu forstår jeg! Hvorfor skal jeg altid overkomplicerer alting