Hej alle,

Jeg skal have flyttet mit pillefyr (Pellux 200) fra stuehuset og over i en driftsbygning hvor jeg er i gang med at lave fyrrum efter BTV32 og fejers anvisninger. Jeg er dog rendt i et spørgsmål jeg håber i kan komme med jeres input til.

Jeg skal have en skorsten der er 7-8m høj og 2 meter over tagryk, da den kommer inden for 15m af et vindue på stuehuset.
Mit gæt er at stålskorsten her er udelukket?

Er den eneste mulighed en dobbelt isokern?


Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange

Re: 7-8m skorsten

Indlæg af mejeristen » 21 okt 2018 23:17

Ikke at jeg har forstand på emnet, men hvorfor skulle stålskorsten være udelukket??
Min nabo har en skorsten i ca samme højde og også med piben ca 2m over tagryg i stål (der fyres med piller)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
Bigfoot
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 4653
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 81 gange

Re: 7-8m skorsten

Indlæg af Bigfoot » i går 11:27

min stålskorsten stikker også 2 meter over tagryggen, og det er ikke noget problem.

Jeg ville til enhver tid vælge en stålskorsten til et nyere pillefyr. Det er noget nemmere at holde kørende, da den er isoleret og derfor nemmere at holde tør ved de lavere temperaturer.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Besvar