Iltstyring

: 07 okt 2018 15:58
af claude7878
Hej alle
Håber der er en som kan hjælpe mig
Jeg har forsøgt at koble iltstyring til uden held.
Jeg har taget det slavisk efter manual men det duer ikke.
Har sat udvidelsesmodul til ja. Taget lands sonde ud i 15-20 min og den bliver meget varm. Men tallet i iltstyring viser 0 også kan jeg ikke få lov at kalibrere da det skal være mellem 50 og 300.
Jeg har målt spændingen å de 2 hvide ledninger til sonden til 17V synes det er en mærkelig spænding skal det ikke være 12V eller 230V?

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 17:01
af pille bruger
claude7878 skrev: 07 okt 2018 15:58 Hej alle
Håber der er en som kan hjælpe mig
Jeg har forsøgt at koble iltstyring til uden held.
Jeg har taget det slavisk efter manual men det duer ikke.
Har sat udvidelsesmodul til ja. Taget lands sonde ud i 15-20 min og den bliver meget varm. Men tallet i iltstyring viser 0 også kan jeg ikke få lov at kalibrere da det skal være mellem 50 og 300.
Jeg har målt spændingen å de 2 hvide ledninger til sonden til 17V synes det er en mærkelig spænding skal det ikke være 12V eller 230V?
Lige nu er udvidelsesmodul på off.
Er ledninger krydset som vist i manual ?

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 17:53
af claude7878
Hej pillebruger
Jeg har nu tændt det igen har haft det slukket så den ikke bare står og brænder strøm af
Vh claus

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 18:04
af pille bruger
claude7878 skrev: 07 okt 2018 17:53 Hej pillebruger
Jeg har nu tændt det igen har haft det slukket så den ikke bare står og brænder strøm af
Vh claus
Er ledninger forbundet som vist i manualen her : http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... int-DK.pdf

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 18:11
af claude7878
Jeg tror jeg har fået det til at virke nu men jeg kunne ikkke føre det på styringen jeg var nød til at føre det på stokercloud.
Nu er den kalibreret til 119 jeg ved ikke om det er et ok tal

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 19:08
af pille bruger
claude7878 skrev: 07 okt 2018 18:11 Jeg tror jeg har fået det til at virke nu men jeg kunne ikkke føre det på styringen jeg var nød til at føre det på stokercloud.
Nu er den kalibreret til 119 jeg ved ikke om det er et ok tal
Det tal skal du ikke bruge til ret meget, det er mere vigtigt at du aflæser 20.9% ilt i fri luft :great:

Husk at indregulere med iltstyring på VIS icon_cheesygrin.gif

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 19:30
af claude7878
jeg er ved at forsøge at indstille blæsr i lav last, kan det godt passe at O2 det aktuelle skal svinge så meget som det gør

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 19:33
af claude7878
her er et udklip

Re: Iltstyring

: 07 okt 2018 19:35
af pille bruger
claude7878 skrev: 07 okt 2018 19:30 jeg er ved at forsøge at indstille blæsr i lav last, kan det godt passe at O2 det aktuelle skal svinge så meget som det gør
Du kan ikke indstille noget med iltstyring på ON
Iltstyring skal på VIS
Når iltstyring er aktiv, så kan du stille blæser op, og iltstyring stiller så ned new23
Iltstyring skal på VIS, så kan du aflæse aktuel ilt% og bruge den til at stille blæser efter :great:
Efter endt indregulering, stilles iltstyring aktiv, og så fastholder den de indstillinger du har valgt.

Re: Iltstyring

: 08 okt 2018 10:07
af claude7878
tak for hjælpen pillebruger.
så lige et side spørgsmål. er det meningen at grafen skal se ud som den gør, jeg synes at den liger noget over og under ønsket iltnivau men jeg synes jeg har indstillet efter bedste evne men ved ikke om det er normalt?