PI (D) regulering i V7 styring

: 05 okt 2018 14:31
af Rittersport
Er det helt forkert antaget at D delen ikke findes i V7 styringen ?

En anden ting er at jeg synes der er noget galt med I værdien selvom den stilles til 0.05 så synes jeg den virker alt for voldsom. I kan ikke stilles på mindre i min og det giver alto for meget I input til regulatoren så P kæmper en ulige kamp med at få styr på temperaturen.

Re: PI (D) regulering i V7 styring

: 05 okt 2018 16:03
af pille bruger
Rittersport skrev: 05 okt 2018 14:31 Er det helt forkert antaget at D delen ikke findes i V7 styringen ?

En anden ting er at jeg synes der er noget galt med I værdien selvom den stilles til 0.05 så synes jeg den virker alt for voldsom. I kan ikke stilles på mindre i min og det giver alto for meget I input til regulatoren så P kæmper en ulige kamp med at få styr på temperaturen.
D faktor er udgået af reguleringen.
Har du et link til styringen ?

Re: PI (D) regulering i V7 styring

: 06 okt 2018 10:46
af haldmylund
Hej Rittersport

Da du kender til D led formoder jeg at du har haft en gl. styring engang. De nye regner på en anden måde

Kan se i din log, at du roder en del med fyret

Der er flere ting jeg vil gøre

1. opdater styring
2. køb kompressorrens, du blæser næsten bålet ud med 100% rens
3. Få styr på din retur temp er for lav. Eller så sidder den ikke ved indgang til kedlen
4. Prøv at sætte P led på 2.5 og I led på 0.2 vent et par timer, Den kæmper med at komme op i temperatur
5. Sæt snegle kørsel til 6 gange i minut og 16 gram pr kørsel
6.Tjek gearmotor og blæser kondensator, samt tjekke intern gearmotor den lille sorte model kan give problemer

Hvis ikke du får styr på det så ring eller skriv til mig 40214217