Side 1 af 1

Retur temp føler?

: 29 sep 2018 18:30
af Klausfk
Hej

Jeg har lidt problemer med af finde den korrekte retur temp føler - jeg læste et sted, at det skulle være en KTY81-210, så den prøvede jeg. Den er misvisende og passer ikke med mit “ur”, som sidder i dyklommen.

Det er Blackstar+ fra sidste år med V13 styring.

Hvilken føler er den korrekte? PT1000?

På forhånd tak!

Re: Retur temp føler?

: 29 sep 2018 23:27
af H.S
Det er en NTC 10k ohm med en beta koficent på 3380 (ved 25 kelvin)
Og ikke den mange køber på eBay med beta på 3950 ( ville ved ca 60 grade give en fejl visning på ca 7 grader)

Re: Retur temp føler?

: 30 sep 2018 08:05
af Klausfk
Tak for svar!
Det er denne her, selvom det er V13 styring?
http://q-pro.dk/product_info.php?products_id=64{3}27

Re: Retur temp føler?

: 30 sep 2018 08:38
af H.S
Yep V7 V10 v13 og næsten alle V6 bruger denne model

Re: Retur temp føler?

: 30 sep 2018 09:17
af Zarge
Ka disse bruges?
Screenshot_20180930-091619.png

Re: Retur temp føler?

: 30 sep 2018 09:29
af H.S
Ja det burde de kunne
husk dog lige ved en kendt temperatur at måle ohm sammenholdt med den rigtige (Har set nogle der ikke var helt det der stod på dem ;-) )
og ikke ved 25 grader for der er begge 10k ohm ;-) så evt ved ca 50 grader :great:
ville nok finde dem med 2 m ledning ;-)