Side 1 af 1

Metro Compact 20

: 16 sep 2018 11:17
af Zigga
Problemer med alarm: Ved opstart kommer alarm 37, fejl på renseskraber på brænder. Skuffen sidder ikke fast og ingen åbenlyse skader på el-dele eller komponenter.

Metro Compact 20

: 16 sep 2018 11:19
af Zigga
Hvem kan anbefales til at justere/rådgive omkring dette fyr. Bor 7900 Nykøbing Mors....

Re: Metro Compact 20

: 16 sep 2018 11:40
af Lintz
Zigga skrev: 16 sep 2018 11:19 Hvem kan anbefales til at justere/rådgive omkring dette fyr. Bor 7900 Nykøbing Mors....
Hej "Zigga og velkommen til. For overskulighedens skyld har jeg slået dine 2 indlæg sammen til 1. Håber du får svar på dine spørgsmål inden længe :D

Lintz / Redaktør

Re: Metro Compact 20

: 16 sep 2018 18:54
af Dunas
Zigga skrev: 16 sep 2018 11:17 Problemer med alarm: Ved opstart kommer alarm 37, fejl på renseskraber på brænder. Skuffen sidder ikke fast og ingen åbenlyse skader på el-dele eller komponenter.

Jeg kender ikke dit træpillefyr. Men ved at Vølund Pellux og Metrocompact træpillefyr er 100% identiske, bortset fra farven på selve kedel/brænder.
Her er der en som har haft samme problem, blot med Vølund Pellux (fejlkode 37 = Alarm 37). Læs linket og du finder svaret på dit problem viewtopic.php?f=207&t=19830&start=10