Side 1 af 2

Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 17:38
af Henri-jensen
Hej i forum
Så blev det min tur til at bede om hjælp.
Har ellers kunnet nyde godt af jeres fantastiske svar til andre.
Har startet op og kørt i over 1 uge, men så får jeg tilbagebrand i dag, renser og tænder op igen og endnu en tilbagebrand.
Ingen sivning fra syr ventil og luftkammer tømt og blæst igennem.
Indstillinger:
-20
H 1.4
L 0.6
P 05
Set 73

Høj 15 sek
Luft 25%
Lav 20 sek
Luft 10 %

Pause 14

Lige nu kun opvarmning af brugsvand.
Håber nogen kan hjælpe 😊

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 18:03
af Brandsen
Halløj i forum,

Vil foreslå du lige kontrollerer der ikke kommer falsk luft ind :
- at låget på tanken slutter helt tæt, og evt lige give pakningen en gang silicone
- at overtryksrøret er frit, blæs det evt igennem med en gang trykluft
- om de fire møtrikker der spænder sneglerøret sammen med tanken måske skal efterspændes

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 18:11
af Henri-jensen
Har lige skiftet pakninger i front- og magasinlåge, så ingen fejl der, efterspændingen vil jeg lige tjekke.

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 18:20
af Henri-jensen
Efterspændingen er fuldført, kunne ikke være der.

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 19:34
af Brandsen
Halløj i forum,

Fint nok lige at få kontrolleret det er kun koster gratis.

Hvad med længden på sneglen, er de yderste vindinger brændt væk
i tidens løb, så den ikke afleverer træpillerne tilstrækkeligt langt
inde i brændkammeret ?

Når der nu ikke kommer falsk luft ind, så opstår problemet formentligt
i forbindelse med pausefyring, så pausefyrer din Baxi meget for tiden ?

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 02 sep 2018 19:57
af Henri-jensen
Har tænkt tanken ang. sneglen, kunne godt være der, hvor længe er anslået levetid på den, er ikke skiftet de sidste 10 år. Og ja der er lang pausefyring da det kun kører varmtvandsbeholder lige nu. Indstillinger kunne måske optimeres ?

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 03 sep 2018 14:04
af thy
Henri-jensen skrev: 02 sep 2018 19:57 Har tænkt tanken ang. sneglen, kunne godt være der, hvor længe er anslået levetid på den, er ikke skiftet de sidste 10 år. Og ja der er lang pausefyring da det kun kører varmtvandsbeholder lige nu. Indstillinger kunne måske optimeres ?
Ja der er noget at hente der....

Men vigtig at lågen lukker mod pakning helevejen rundt

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 03 sep 2018 14:05
af thy
Henri-jensen skrev: 02 sep 2018 17:38 Hej i forum
Så blev det min tur til at bede om hjælp.
Har ellers kunnet nyde godt af jeres fantastiske svar til andre.
Har startet op og kørt i over 1 uge, men så får jeg tilbagebrand i dag, renser og tænder op igen og endnu en tilbagebrand.
Ingen sivning fra syr ventil og luftkammer tømt og blæst igennem.
Indstillinger:
-20
H 1.4 xxxxx1,0
L 0.6xxxxxx0,4
P 05
Set 73

Høj 15 sek
Luft 25% xxx22
Lav 20 sek
Luft 10 %xxx8

Pause 14

Lige nu kun opvarmning af brugsvand.
Håber nogen kan hjælpe 😊

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 03 sep 2018 15:21
af Henri-jensen
Tak for svar, som altid hurtigt 😁
Prøver lige at gå fyret igennem 1gang til, og de nye indstillinger fra Thy.
Håber det lykkes.
Ang. levetid på snegl - nogen erfaring, har kun kørt piller 8 mm, fra RW.

Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5

: 03 sep 2018 18:04
af Brandsen
Halløj i forum,

Min snegl blev skiftet efter 11 - 12 år, men den havde også levet et hårdt liv med
meget spildkorn og tørret majs.

Der ligger brugte snegle på lager rundt omkring i landet, som man eventuelt
lige kunne skære en vinding eller to af, og så svejse på den gamle, så den
igen får fuld længde.