Opstart efter en laaaang pause...

: 17 aug 2018 22:27
af jeppetl
Hejsa,

Efter en laaaang pause uden at have gang i fyret, har jeg her til aften startet det op. Det er et 16kw Woody m. Bs1016 kedel: https://www.stokercloud.dk/dev/bakkedraget.html

Havde lidt start vanskeligheder fordi jeg over sommeren har skiftet VVB og ikke har monteret NTC føleren igen.
VVB temp var sat til 0 og først da jeg satte den til 65 igen, gik fyret igang.

Kan man slå alt hvad der hedder VVB fra i fyret så den ignorerer der indtil jeg få fundet ud af at sætte en ny føler i min nye Metro 644c?

Så har jeg også lige et par problemer gulvvarmen, som jeg også har haft slukket over sommer(det ved jeg godt er en fejl, som jeg dog først på det seneste er blevet gjort opmærksom på).
Der lukkes 65 grader varmt vand ind i kredsen. Så shunten må jo ikke virke. Det er er system fra Altech.
Jeg havde tilfældigvis en pakdåse til shuntventilen, men det har desværre ikke løst problematikken.
Jeg savner fif til hvad det så kan være og hvis hele ventilen skal skiftes - bør jeg så også skifte thermostaten samtidig?

De bedste hilsner
Jeppe

Re: Opstart efter en laaaang pause...

: 18 aug 2018 08:31
af pille bruger
jeppetl skrev: 17 aug 2018 22:27 Hejsa,

Efter en laaaang pause uden at have gang i fyret, har jeg her til aften startet det op. Det er et 16kw Woody m. Bs1016 kedel: https://www.stokercloud.dk/dev/bakkedraget.html

Havde lidt start vanskeligheder fordi jeg over sommeren har skiftet VVB og ikke har monteret NTC føleren igen.
VVB temp var sat til 0 og først da jeg satte den til 65 igen, gik fyret igang.

Kan man slå alt hvad der hedder VVB fra i fyret så den ignorerer der indtil jeg få fundet ud af at sætte en ny føler i min nye Metro 644c?

Så har jeg også lige et par problemer gulvvarmen, som jeg også har haft slukket over sommer(det ved jeg godt er en fejl, som jeg dog først på det seneste er blevet gjort opmærksom på).
Der lukkes 65 grader varmt vand ind i kredsen. Så shunten må jo ikke virke. Det er er system fra Altech.
Jeg havde tilfældigvis en pakdåse til shuntventilen, men det har desværre ikke løst problematikken.
Jeg savner fif til hvad det så kan være og hvis hele ventilen skal skiftes - bør jeg så også skifte thermostaten samtidig?

De bedste hilsner
Jeppe
Du slukker varmt vands funktionen ved at sætte ønsket varmt vands temperatur på 0 ( nul ) grader.
Du skal vist have kigget på dine PI indstillinger icon_cheesygrin.gif

Re: Opstart efter en laaaang pause...

: 18 aug 2018 08:44
af jeppetl
Jeg er meget åben for input Michael.
Den stod på 0 da jeg tændte for det, sikkert fordi den ikke får input fra sensor?
Men så stod der bare “temperatur opnået”.

Burde den ikke bare starte op? Har ikke andre sensorer på til f.eks. Rumtemperatur eller lignende.

/Jeppe

Re: Opstart efter en laaaang pause...

: 18 aug 2018 09:30
af pille bruger
jeppetl skrev: 18 aug 2018 08:44 Jeg er meget åben for input Michael.
Den stod på 0 da jeg tændte for det, sikkert fordi den ikke får input fra sensor?
Men så stod der bare “temperatur opnået”.

Burde den ikke bare starte op? Har ikke andre sensorer på til f.eks. Rumtemperatur eller lignende.

/Jeppe
Den skriver "temperatur opnået" når styringen måler at kedeltemperaturen er over start temperaturen icon_cheesygrin.gif
Så nej, i den situation skal den ikke starte op.