Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 05 aug 2018 18:07
af Superman
Er der nogen der har oplevet at jeres varme brugsvand begynder at skumme når vand løber ud af hanen? Som om det bliver meget voldsomt iltet.

Fakta:
- Umiddelbart er der ingen lugt ved vandet
- Tryk på væske i solvarmeanlægget er som normalt.
- Har eget vandværk og det kolde vand er som normalt
- Opvarmning af varmtvandsbeholder/solanlæg er pillefyr.
- ingen synlige utætheder ved beholder

Tager naturligvis fat i VVS mand, men har før oplevet at de ikke nødvendigvis har den fornødne ekspertise når det kommer til solvarme, og tænker problemet er relateret til tanken 🤔

På forhånd tak.

Kalle

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 05 aug 2018 19:57
af Brandsen
Halløj i forum,

Vand der skummer og ser lidt hvidt ud skyldes, som du selv er inde på, for meget ilt i vandet.

Brugsvand iltes typisk til 5mg/ilt, men ved utætheder, eller reperationsarbejder på ledningsnettet,
kan der komme langt mere ilt i vandet, med nævnte effekter til følge.

Ser ud til du har egen vandforsyning, så jeg vil foreslå at kontrollere for utætheder, hvor der kan
komme extra luft til det varme vand. Den slags utætheder, hvor der kommer luft ind, i stedet for
vand ud, kan være hulens svære at finde. Nogle gange kan man finde utætheden ved at lytte på
rørene, fordi vandet ofte kaviterer hvor der kommer luft ind, eller ved førstkommende pumpe
efter utætheden. ( Kavitering giver tit en lidt hvæsende eller rumlende lyd )

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 05 aug 2018 20:45
af Flemmingth
Når du har eget vandværk, har du vel en hydrofor tank, måske med fast tilsluttet lufttilførsel.
Kontroller at der ikke er en luftventil der ikke lukker helt tæt.
For meget luft ses ofte først i det varme vand, idet det ikke kan optage lige så meget luft som koldt vand.

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 05 aug 2018 21:04
af Superman
Jeg takker ind til videre, og vil gå i gang med lidt detektivarbejde 😊

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 06 aug 2018 12:13
af Blinky
Typisk sidder i toppen af hydroforen en ventil, der lukker overskydende luft ud. Den kan sommetider gro fast i okker, således at den ikke lukker luft ud når der forbruges vand og vandstanden i hydroforen falder.
Jeg har haft held med at løsne den ved at give afgangsrøret på toppen et slag med en hammer,- det får den til at gå løs så luften kan slippe ud.

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 06 aug 2018 21:32
af BWJ
Blinky skrev: 06 aug 2018 12:13 Typisk sidder i toppen af hydroforen en ventil, der lukker overskydende luft ud. Den kan sommetider gro fast i okker, således at den ikke lukker luft ud når der forbruges vand og vandstanden i hydroforen falder.
Jeg har haft held med at løsne den ved at give afgangsrøret på toppen et slag med en hammer,- det får den til at gå løs så luften kan slippe ud.

Hvis ikke der er luft i toppen på et hydrofor til brugsvand - så virker det ikke !!!

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 07 aug 2018 00:59
af Blinky
På mit rensningsanlæg, der sidder efter hydroforen, er der en kompressor der blæser luft igennem vandet ( ilter det ) Denne luft skal jo ud igen, ellers fyldes beholderen med luft,- derfor ventilen til at lukke det ud igen.

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 07 aug 2018 08:49
af Superman
UPDATE:

Jeg tjekkede trykket i hydrofor, og alt så fint ud. Lyttede dernæst efter utætheder, og heller ikke her kunne jeg registrere nogle fejl.

Derfor var mistanken tilbage til soltanken, og kom til at tænke på at jeg jo kunne tappe væske af anlægget for at se om der var blandet vand i glykolen. Det var der desværre, der var bogstaveligt talt ingen farve tilbage, og står nu med en beholder hvor varmespiralen fra solvarmen er utæt :(

Solvarmeanlægget er nu tømt, og strøm er demonteret, så der ikke sker yderligere skade.

Må erkende at jeg er skuffet over at en rustfri soltank/varmtvandsbeholder ikke holder længere end 7 år. Pludselig er egenproduktionen ikke så billig længere icon_frown.gif

Jeg skal i sagens natur ud og købe en ny tank, og vil høre om nogen af jer kan anbefale en 300 liters tank med 2 spiraler, og en lille elpatron som backup?

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 07 aug 2018 15:44
af BWJ
Superman skrev: 07 aug 2018 08:49 UPDATE:

Jeg tjekkede trykket i hydrofor, og alt så fint ud. Lyttede dernæst efter utætheder, og heller ikke her kunne jeg registrere nogle fejl.

Derfor var mistanken tilbage til soltanken, og kom til at tænke på at jeg jo kunne tappe væske af anlægget for at se om der var blandet vand i glykolen. Det var der desværre, der var bogstaveligt talt ingen farve tilbage, og står nu med en beholder hvor varmespiralen fra solvarmen er utæt :(

Solvarmeanlægget er nu tømt, og strøm er demonteret, så der ikke sker yderligere skade.

Må erkende at jeg er skuffet over at en rustfri soltank/varmtvandsbeholder ikke holder længere end 7 år. Pludselig er egenproduktionen ikke så billig længere icon_frown.gif

Jeg skal i sagens natur ud og købe en ny tank, og vil høre om nogen af jer kan anbefale en 300 liters tank med 2 spiraler, og en lille elpatron som backup?
Lyder lidt mærkeligt, er dit vandtryk ikke højere end anlægstryk på solfangerkredsen ?, i så fald ville din sikkerhedsventil på solvarmen (2,5 bar) stå og løbe, - iøvrigt ikke ualmindeligt at både alm. og longlife glycol mister farven !
Obs, efter du har tømt solfangerkreds, så må der jo løbe vand ud af spiralen fra tanken, korrekt?

Re: Varmt vand skummer, defekt beholder?

: 07 aug 2018 17:56
af pelle
Det giver go mening BWJ. Men, det kan jo godt være trykkontaktens Start og stop på vandværket står lavere end det sikkerheds ventilen på solvarmeanlægget åbner ved. Men, du har fuldstændig ret..,

Blinky.. Det skal jo være sådan at der er en luftbuffer tilstede ved en hydrofortank. Man kan ikke presse vand mindre, men det kan man ved luft. Jeg har sådan en 150 liter hydrofor. Den pustede jeg op med et fortryk på 2 bar inden jeg lukkede vand over.Jeg kan tappe 40 liter af mellem de gange pumpen starter op. Skulle det ske membranen blev utæt ville der på et tidspunk komme vand ud af luftventilen. Så, ville pumpen tænde og slukke hele tiden ved vandforbrug .