Jeg har lige monteret en trykekspansionsbeholder på mit pillefyr istedet for åben system, sådan som jeg har Forstået det er der ca 4 meter til min højeste radiator hvilket må betyde mit fortryk i beholder skal være 0,5 bar. Hvor meget vand skal jeg fylde på systemet når jeg fylder det for at ekspansionen er mest effektiv, da jeg kørte med åben før fyldt jeg jo bare til det løb ud og det lavede et vandtryk på 0,45 bar :)

Fyret er en 10kw blackstar

På forhåndtak :)

Re: Vandtryk

: 14 jul 2018 19:09
af John Skov Jensen
Når du vælger et fortryk på 0,5 bar, og trykket være lidt højere ved helt koldt anlæg, så 0,6 bar vil passe fint.
Dette tryk vil stige når du starter pillefyret op og begynder at få varme i systemet. Hvor meget afhænger af størrelsen på din ekspansion i forhold til den samlede vandmængde i anlægget

Re: Vandtryk

: 14 jul 2018 20:40
af Anj-23
Så jeg skal fylde vand på til mit vandtryk er 0,6 bar når jeg har sat min ekspansion til 0.5 ?

Re: Vandtryk

: 14 jul 2018 20:42
af John Skov Jensen
Anj-23 skrev: 14 jul 2018 20:40 Så jeg skal fylde vand på til mit vandtryk er 0,6 bar når jeg har sat min ekspansion til 0.5 ?
Jeps, ved helt koldt og afkølet anlæg :great: