Side 1 af 7

Vandtryk

: 27 jun 2018 19:59
af stokernut
I må bære over med mine manglende fagudtryk.

Jeg køre sommerdrift. Det betyder to opstart i døgnet med ca. 2 timers drift. Det giver det varme vand husstanden har brug for.

I år har jeg lagt mærke til at vandtrykket i mit system, falder til 1 bar (eller hvad det nu hedder), mod de normale 2 bar, jeg køre med. Mindes ikke det har været sådan tidligere. Trykket falder ikke under de to timers drift.

Jeg tænker (håber) det er pga. sommerdriften. Mit håb er, at det skyldes temperatursvingningen de to gange i døgnet. Min frygt er et utæt system.

Nogen bud?

Re: Vandtryk

: 27 jun 2018 20:46
af pille bruger
stokernut skrev: 27 jun 2018 19:59 I må bære over med mine manglende fagudtryk.

Jeg køre sommerdrift. Det betyder to opstart i døgnet med ca. 2 timers drift. Det giver det varme vand husstanden har brug for.

I år har jeg lagt mærke til at vandtrykket i mit system, falder til 1 bar (eller hvad det nu hedder), mod de normale 2 bar, jeg køre med. Mindes ikke det har været sådan tidligere. Trykket falder ikke under de to timers drift.

Jeg tænker (håber) det er pga. sommerdriften. Mit håb er, at det skyldes temperatursvingningen de to gange i døgnet. Min frygt er et utæt system.

Nogen bud?
Hvis trykket er stabilt, så er det :great:
Det kunne være en ekspansionsbeholder der taber fortrykket.

Re: Vandtryk

: 27 jun 2018 22:17
af BWJ
Det skyldes den mindre volume du opvarmer nu, du skal huske at hele dit radiator eller gulvvarme system er koldt nu.
Hvis trykket ikke falder yderligere, er det som Pille bruger skriver, helt iorden.

Re: Vandtryk

: 19 jul 2018 21:03
af stokernut
Tak for jeres svar. Jeg uddyber lige. Trykket falder ret konstant og dagligt. Ok jeg køre kun 2 x 2 timer. Hvilket betyder fyret er slukket ca. 10 timer, for herefter at køre i 2 timer, hvorefter det igen er slukket i 10 timer, for igen at køre i 2 timer.

Jeg fylder vand på dagligt, for at holde de 2 bar. Hvis ikke jeg fylder vand på hver, eller hver anden dag, falder trykket helt, efter nogle dages sommerdrift. Hvis nogen lige gider at uddybe om det er acceptabelt med denne form for sommerdrift og vores høje sommertemperatur.

Re: Vandtryk

: 20 jul 2018 16:33
af Lintz
stokernut skrev: 19 jul 2018 21:03 Tak for jeres svar. Jeg uddyber lige. Trykket falder ret konstant og dagligt. Ok jeg køre kun 2 x 2 timer. Hvilket betyder fyret er slukket ca. 10 timer, for herefter at køre i 2 timer, hvorefter det igen er slukket i 10 timer, for igen at køre i 2 timer.

Jeg fylder vand på dagligt, for at holde de 2 bar. Hvis ikke jeg fylder vand på hver, eller hver anden dag, falder trykket helt, efter nogle dages sommerdrift. Hvis nogen lige gider at uddybe om det er acceptabelt med denne form for sommerdrift og vores høje sommertemperatur.
Hvorfor 2 bar - Det svarer til 20 m vandsøjletryk. Det er vist de allerfærreste der har brug for det.

Re: Vandtryk

: 20 jul 2018 17:04
af stokernut
Lintz skrev: 20 jul 2018 16:33 Hvorfor 2 bar - Det svarer til 20 m vandsøjletryk. Det er vist de allerfærreste der har brug for det.

Måske hedder det noget andre, men “2 tallet” både på mit manometer/display for vandtryk på selve fyret og på den “ekspantions-dims” (rød rund ting på væggen, der giver tryk), er placeret inden for den vifte, der viser korrekt tryk. Og jeg har så ladet mig fortælle at det er 2 bar. Samt alle andre jeg kender, med samme fyr, påstår de køre med et tryk på 2 bar.

Men nu går spørgsmålet ikke på om det skal være 1, 2 eller 2,5 bar, men om det er accatabelt at trykket falder (uanset om det som udgangspunkt er på 1 eller 2 bar).

Re: Vandtryk

: 20 jul 2018 20:30
af BWJ
Som udgangspunkt skal der fyldes det tryk på, som svarer til det højeste sted + 5 meter i dit anlæg.
På et manometer der måler i "bar", svarer 1 bar til 10 meter, her ud fra skal du tilpasse trykket, det er også vigtigt at fortryk i din “ekspandtions-dims” (rød rund ting på væggen), er korrekt, - her skal fortrykket være = det højeste sted og ikke + 5 meter.
Du kan sagtens risikere at beholderen er "punkteret", det kan du tjekke ved at knipse på den når du har fyldt vand på, hvis den "ringer" er den ok, har den en død lyd er den punkteret.
Hvis man har en punkteret beholder, og et større anlæg (volume), skal der i tide og utide fyldes vand på, da det eneste sted vandet kan udvide sig er ud via sikkerhedsventilen.
Ved et sundt alm. anlæg med de rigtige tryk, bør anlægstryk ikke svinge væsentligt.

Re: Vandtryk

: 22 jul 2018 08:14
af stokernut
BWJ skrev: 20 jul 2018 20:30 Som udgangspunkt skal der fyldes det tryk på, som svarer til det højeste sted + 5 meter i dit anlæg.
På et manometer der måler i "bar", svarer 1 bar til 10 meter, her ud fra skal du tilpasse trykket, det er også vigtigt at fortryk i din “ekspandtions-dims” (rød rund ting på væggen), er korrekt, - her skal fortrykket være = det højeste sted og ikke + 5 meter.
Du kan sagtens risikere at beholderen er "punkteret", det kan du tjekke ved at knipse på den når du har fyldt vand på, hvis den "ringer" er den ok, har den en død lyd er den punkteret.
Hvis man har en punkteret beholder, og et større anlæg (volume), skal der i tide og utide fyldes vand på, da det eneste sted vandet kan udvide sig er ud via sikkerhedsventilen.
Ved et sundt alm. anlæg med de rigtige tryk, bør anlægstryk ikke svinge væsentligt.

Mange tak for et meget uddybende svar. Jeg tillader mig lige at bede om uddybning. Min højeste radiator sidder på første sal. Det betyder vel maks 4 meter. Er det 4 + 5, eller regner man også “vandringen” (længde på de rør der fodre radiatoren med vand) med? Hvis ikke må det jo være 0,9 bar?

Sekundært, “knipse” er det et slag med en kno, eller et stykke værktøj?

Sidst skriver trykket i min beholder, skal være som det højeste sted. Det betyder så 0,4 bar. Det er LANGT under den grønne zone, som viser, hvad producenten mener er korrekt tryk. Hvis du orker at uddybe, så vil det hjælpe meget. Samtidig så ser trykket ud til at følges ad på fyr og beholder. Hvis jeg fylder vand på fyret op til 2 bar, flytter nålen sig på beholderen også op til 2 bar. Hvordan sænker jeg så trykket i beholderen uden det også falder i fyret?

Re: Vandtryk

: 22 jul 2018 08:15
af stokernut
Mange tak for et meget uddybende svar. Jeg tillader mig lige at bede om uddybning. Min højeste radiator sidder på første sal. Det betyder vel maks 4 meter. Er det 4 + 5, eller regner man også “vandringen” (længde på de rør der fodre radiatoren med vand) med? Hvis ikke må det jo være 0,9 bar?

Sekundært, “knipse” er det et slag med en kno, eller et stykke værktøj?

Sidst skriver du trykket i min beholder, skal være som det højeste sted. Det betyder så 0,4 bar. Det er LANGT under den grønne zone, som viser, hvad producenten mener er korrekt tryk. Hvis du orker at uddybe, så vil det hjælpe meget. Samtidig så ser trykket ud til at følges ad på fyr og beholder. Hvis jeg fylder vand på fyret op til 2 bar, flytter nålen sig på beholderen også op til 2 bar. Hvordan sænker jeg så trykket i beholderen uden det også falder i fyret?

PS Nu har jeg googlet og youtubet lidt på området. Tilsyneladende vil en god indikator for utæt beholder være at der kommer vand ud, når men udløser luft ved tryk på ventilen. Der gør der ikke. Kun luft.

Jeg har knipset med en negl, men forpå lyder den ikke “metalklingende”, men det gør den bag på. Tilsyneladende er der også delte meninger om, hvorvidt man kan høre om den er utæt.

Findes der en sikker metode, som man selv kan foretage, eller skal jeg bare skifte den? Og hvis jeg skifter den, er det så kun beholderen, eller også rørsystemet monteret på toppen, med den røde sikkerhedsventil?

Re: Vandtryk

: 22 jul 2018 11:39
af john m
Tryk på beholder/fortryk måles/justeres med en dæktryks måler.