Nyt anlæg taber tryk

: 12 jun 2018 19:35
af hindsgavl
Beklager hvis dette spørgsmål har været på flere gange, men har forsøgt med søgefunktionen først uden at finde svar på det hele.

Mit problem er dette:
Jeg har lige udskiftet mit pillefyr til et nyt, og i den forbindelse også skrottet den gamle åbne ekspansion til fordel for en lukket. Det gamle system kørte upåklageligt, bortset fra luft der ikke så gerne ville ud. Udskiftet fordi jeg gerne ville af med en vandbeholder på loftet som måske en dag bliver utæt.

Hele baduljen blev monteret, og der blev efterfølgende fyldt vand på anlægget, og så vidt jeg kan se er der ingen utætheder. Jeg havde heller ingen utætheder før, så utætte samlinger anser jeg ikke (i første omgang) som synderen. Den har smidt ca 1 bar tryk på et par timer her til eftermiddag (1,5 til 1,0)

Anlægget er monteret med flere automatiske udluftere, da huset har en uheldig "luft i rørene statistik", men de burde jo kun lukke luft ud, hvilket selvfølgelig også har indflydelse på trykket.

Jeg har naturligvis en sikkerhedsventil monteret.

Jeg håber bare der stadig lukkes luft ud rundt omkring i systemet - men er noget i tvivl om hvor længe jeg skal forvente dette står på.
Trykekspansionen er hul når jeg banker på den.

Nogen gode forslag eller ide'er er meget velkommen.

Re: Nyt anlæg taber tryk

: 12 jun 2018 19:41
af Lintz
Gætter på at der stadig er luft i systemet - Giv auto udlufterne en chance. Luft kan være noget genstridig at få ud af systemet.

Re: Nyt anlæg taber tryk

: 12 jun 2018 21:00
af hindsgavl
Også min tanke..... Lige til jeg gik en tur i kælderen hvor der var vand på gulvet. En af flowmålerne på gulvvarmeanlægget var revnet. I med en prop, og så håber jeg det var det....