Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 344
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 2 gange

Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Indlæg af remme » 11 jun 2018 20:59

Hej alle
Jeg mangler lidt nogle gode indstillinger til min styring. Især blæser og røgsuger sammenhængen driller. Gode råd til forståelse af styringen modtages også..mvh
Niels


mgmone
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 494
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 36 gange

Re: Benekov r25 og tm3007 indstillinger.

Indlæg af mgmone » 29 jun 2018 06:58

Hej Niels
blæser graf 30/100 stilles fra 10 til 45%
røgsuger graf 30/100 stilles fra 40-100%
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Besvar