Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

ny anlæg

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Besvar
Skovhuggeren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48

ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 13 maj 2018 16:56

Hej i forum
Jeg vil prøve at fyre med fastbrændsel, men er lidt på herrens mark med hensyn til hvor stor kedel jeg skal bruge etc.etc.
Jej kan få plads til 2 x800 l tanke, hvis jeg så køber en 40 kw. kedel til opvarmning af 240 m2 dårligt isoleret hus, lyder det helt skørt ?? :cry:


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3878
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 130 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 13 maj 2018 17:07

En 40 kw kedel vil være fint, men dine to relativ små akku beholdere vil give kortere tid mellem 2 fyringer.
Så mit råd er at tænke kreativt for at få plads til noget mere akku volumen

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4100
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af Tom_AT » 13 maj 2018 17:44

Jeg kører med 1800 liter akkumuleringstank til 180 m2 ret dårligt isoleret hus. Ville gerne have i hvert fald 1000 liter mere. Det er kun lige præcis nok til kun at skulle fyre en gang dagligt når det er rigtigt koldt og blæsende. Nogle gange skal der fyres morgen og aften.

I dit tilfælde ville jeg ikke under 3000-3500 liter akkumuleringstank.

Skovhuggeren
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48

Re: ny anlæg

Indlæg af Skovhuggeren » 13 maj 2018 18:30

Tak for indput.
Jeg kan godt følge jer i det med mere akku, men i så fald skal yderlige tanke stå ude i det fri, og det dur nok ikke.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3878
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 130 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af John Skov Jensen » 13 maj 2018 18:31

De skal bare isoleres sindsygt, og pakkes ind så de er vind og regntætte


Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4100
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: ny anlæg

Indlæg af Tom_AT » 13 maj 2018 18:54

Man kan jo sagtens bygge et bette skur omkring tankerne med vindpap osv. Og så 30-40 cm isolering hele vejen rundt.


Besvar