Står over for snarlig skifte af fyr/kedel. Det betyder samtidigt at den åbne ekspansion skal sløjfes, og lukket monteres.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??

Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.

Andre forslag modtages gerne.
8608FDA6-7AA9-48E8-B2DA-098E121B21BE.jpeg

Re: Ny kedel

: 11 apr 2018 22:34
af Nkjessen
Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels

Re: Ny kedel

: 12 apr 2018 11:10
af hindsgavl
Tak. Den lukkede ekspansion og sikkerhedsventil. Hvor monteres den/de bedst/rigtigt

Re: Ny kedel

: 12 apr 2018 14:42
af John Skov Jensen
Ekspansion bør sidde på retur aht levetid
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb

Re: Ny kedel

: 12 apr 2018 23:17
af hindsgavl
Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?

Re: Ny kedel

: 13 apr 2018 05:19
af John Skov Jensen
hindsgavl skrev: 12 apr 2018 23:17 Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?
Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet

Re: Ny kedel

: 13 apr 2018 09:19
af hindsgavl
John Skov Jensen skrev: 13 apr 2018 05:19 Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
Selvfølgelig- Logisk nok.

1000 tak for svar

Re: Ny kedel

: 16 apr 2018 15:36
af hindsgavl
Nkjessen skrev: 11 apr 2018 22:34 Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?

Re: Ny kedel

: 16 apr 2018 16:14
af pille bruger
hindsgavl skrev: 16 apr 2018 15:36 Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen icon_cheesygrin.gif
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.

Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen :great:

Re: Ny kedel

: 19 apr 2018 09:11
af hindsgavl
pille bruger skrev: 16 apr 2018 16:14 Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen icon_cheesygrin.gif
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.

Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen :great:
Så flytter jeg den bare, selv om jeg i bund og grund ikke tror det er et problem i mit anlæg, da returtemperaturen kun er få grader lavere end fremløb. Der er ikke det store arbejde i det, og kan lige så godt gøre det rigtigt.

Takker