Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 02 mar 2018 16:13
af Mr B
Er der nogen der har en Reflex Storstrøm Aqua Compact vvb og som ved hvor man kan placere shunt føleren (bruger en Woody termostat med fjernføler på fremløb fra fyr)?

Der er så vidt jeg kan se / læse i brugsanvisningen ingen indbygget dyklomme. Man kan vel ikke bare sætte føleren udenpå, for beholderen er jo isoleret?

Beholderen har udtag til tilslutning i både top og bund. Jeg laver udtag fra bund, så udtag i top skal proppes. Kan jeg blot sætte en dyklomme ned i topudtaget til det varme brugsvand (eller skal det være et andet udtag hvis denne løsning benyttes)?
Screenshot_20180302-161005.png

IMG_20180228_214003.jpg

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 10:37
af Mr B
Ingen der har et input til hvad jeg kan gøre eller om min foreslåede fremgangsmåde er ok?

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 18:13
af pelle
Hej.. Er der ikke et hul i bunden hvor du kan stikke føleren op i ? Jeg vil mene at føleren skal sidde en 20-30 cm op fra bunden og naturligvis på den rigtige side af isoleringen således den kan føle på vandtemp.

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 18:55
af Mr B
Hej Pelle
Tak for svar.
Der er umiddelbart ingen dyklomme til føleren noget sted. Under beholderen er der et rum hvor el-delen til varmepatronen er forbundet, men der er heller ikke noget dykrør der.

Skal føleren egentlig måle på temperaturen øverst eller nederst på beholderen? Jeg troede at det var øverst den skulle måle fordi det varme vand stiger opad.

Nogen bud på hvad jeg gør? Der er som nævnt de udtag i toppen der måske kan bruges?
IMG_20180303_183343.jpg
IMG_20180303_183350.jpg

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 20:04
af thoken
Hej.
De 2 gule ledninger, løber de ikke op i et rør?
De er garanteret til termostaten på fronten af vvb.

mvh thoken

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 21:00
af pelle
Hej. Det er det hul Thoken siger. Men, der sidder jo sådan en Pt 100 eller en eller anden elektronisk føler.

En føler skal sidde nederst på beholderen. Det er når hele beh. er varmet op føleren skal lukke ventilen til centralvarmen. Ellers står teenagerne ret hurtig og hyler efter varmt vand når de er i bad.

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 03 mar 2018 21:54
af Mr B
Hej Thoken og Pelle,

Tak for jeres gode svar!

Jeg har lige været ude og se på de gule ledninger, og sandelig om ikke der sidder en føler i hver af dem.
Hvorfor der er to ved jeg ikke lige, men der går to gule ledninger derop.

Nu er problemet så blot at der ikke er plads til føleren fra woody termostaten når de gule ledninger også skal være der.
Er der andre steder hvor den kan placeres eller er jeg blot nødt til at pille de gule ledninger ud og så huske at de skal i igen hvis jeg kører over på elpatronen (det vil jeg helst ikke, for øv hvis man glemmer det :O )

Det giver god mening med føleren i bunden - vi ønsker ingen skrigende tøsebørn her icon_cheesygrin.gif

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 04 mar 2018 08:30
af pelle
Hej Hvis du tager føleren med de gule ledninger ud af hullet og stikker føleren fra woody termostaten op først og så stikker den anden op til sidst. Kan det så lade sig gøre ?

Re: Placering af shunt føler i Reflex vvb

: 04 mar 2018 11:14
af Mr B
Hej Pelle,
Det var lige det der skulle til!
Tak for din gode hjælp!