Side 1 af 3
En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:14
af Lintz
Ekstern snegl sidder fast - Skal lige have den ud for at se om der er noget der blokerer - Hvis ikke er det måske kondensator der skal skiftes.
Er det ikke godt nok denne ?
Derud over var der ingen tryk på ekspansionsbeholder - Har fyldt godt 1 bar i - Må se om det holder.
Cirkalistionpumpe står bare og blinker hurtigt i display - Syntes jeg læste om et trick herinde der måske kunne afhjælpe det.
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:34
af Rakjaer
Ulykker kommer sjælendt alene.. At ekspansionsbeholderen er helt tom tegner ikke godt. Har du nogle automatisk udluftere der står og smider vand?
Konen vækkede mig i nat og sagde der var vand på badeværelsesgulvet.. Vandrørerne ligger i skunken og der er blevet så koldt at de er frosset til åbenbart lavet så meget tryk op i blandingsbatteriet at det er blevet utæt. Der løb ihvertfald vand ud under batteriet. Lukkede på ballofixerne og kunne gå i seng igen..
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:37
af Lintz
Rakjaer skrev: ↑02 mar 2018 11:34
Ulykker kommer sjælendt alene.. At ekspansionsbeholderen er helt tom tegner ikke godt. Har du nogle automatisk udluftere der står og smider vand?
Jeg har nogle auto-udluftere - Ved ikke endnu om de lækker.
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:38
af Lintz
Så tror da fanden at snegl ikke vil køre
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:40
af T-mek
Hvilken pumpe er det du har som blinker i display..?
Billede..
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:41
af T-mek
Har snegl slidt hul i foden eller hvordan pokker er den kommet ud der ?
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 11:46
af Lintz
T-mek skrev: ↑02 mar 2018 11:40
Hvilken pumpe er det du har som blinker i display..?
Billede..
Med hensyn til snegl må den jo med tiden have gnavet hul i siden af røret på siloen - Da den først var igennem er det så gået hurtigt.
Tror ikke den har taget skade - Skal snart til at teste den.
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 13:11
af triumph
Har det ikke noget og gøre med at anlæg har smidt vandet ?
skal man ikke bare tage strømmen et øjeblik for at resette ?
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 13:12
af T-mek
Det er lidt svært at se, men det ligner at den sorte front på pumpen er 30mm dyb ?
Så plejer den at kunne laves.
Dem med den smalle 10mm front har jeg dårlige erfaringer med.
Re: En ulykke kommer sjældent alene....
: 02 mar 2018 14:14
af thy
Lintz skrev: ↑02 mar 2018 11:14
Ekstern snegl sidder fast - Skal lige have den ud for at se om der er noget der blokerer - Hvis ikke er det måske kondensator der skal skiftes.
Er det ikke godt nok denne ?
20180302_110753.jpg
Derud over var der ingen tryk på ekspansionsbeholder - Har fyldt godt 1 bar i - Må se om det holder.
Cirkalistionpumpe står bare og blinker hurtigt i display - Syntes jeg læste om et trick herinde der måske kunne afhjælpe det.
Et slag på tasken...ekspantionsbeholder er kaput..