Side 1 af 1

PID hjælp

: 15 feb 2018 22:31
af jabas
Hej eksperter
Jeg har bøvlet lidt frem og tilbage den seneste tid med at finde nogle bedre PID parametre.
Håber der er nogen der har et par gode råd.
Mine Tal pt er p=0,5 og i=2,0 med en kedel temp på 63 grd. Diff over 10, under 15.
Jeg har prøvet at fordoble og halvere parametrene uden den store effekt - jeg forestiller mig der er en optimal indstilling hvor ydelsen og kedeltemp er lidt mere stabil.
Jeg ved disse parametre er svære efter at have læst andre indlæg - men måske er der nogen der har erfaringer med tilsvarende kurver og lige har set gode trick.
Vh
Jacob

Re: PID hjælp

: 16 feb 2018 06:39
af pille bruger
jabas skrev: 15 feb 2018 22:31 Hej eksperter
Jeg har bøvlet lidt frem og tilbage den seneste tid med at finde nogle bedre PID parametre.
Håber der er nogen der har et par gode råd.
Mine Tal pt er p=0,5 og i=2,0 med en kedel temp på 63 grd. Diff over 10, under 15.
Jeg har prøvet at fordoble og halvere parametrene uden den store effekt - jeg forestiller mig der er en optimal indstilling hvor ydelsen og kedeltemp er lidt mere stabil.
Jeg ved disse parametre er svære efter at have læst andre indlæg - men måske er der nogen der har erfaringer med tilsvarende kurver og lige har set gode trick.
Vh
Jacob
Har du et link til StokerCloud ?

Re: PID hjælp

: 16 feb 2018 16:36
af haldmylund
Hej Jacob

Dit fyr køre med en version 6,xx styring og stokerkontrol på pc ved fyret

Jeg vil prøv med P led på 1,2 og I led 0,1
Hvis du har meget gulvvarme så prøv P led 2,0-2,5 og I led 0,13-0,15

Hvis du har bruge for hjælp så skriv sms til mig 40214217

½mylund

Re: PID hjælp

: 28 feb 2018 23:41
af jabas
Tak for hjælpen @1/2mylund
Fulgte dit råd og nu kører det meget bedre.
Det er jo ikke fyrets skyld at det er koldt.
Vh Jacob

Re: PID hjælp

: 01 mar 2018 20:21
af haldmylund
Hej

Godt med en tilbage melding :great:

½mylund