Side 1 af 2

16 kW for lille

: 12 feb 2018 21:14
af Knuddi
Hejsa.

Jeg synes efter vi har fået mere og mere tilkoblet central varme anlægget at 16 kW fætter har svær ved at følge med.

Kan det passe at 30kW brænder ikke findes mere?

Mvh Knud

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 21:26
af From
16 kw brænderen er den samme som tidligere blev solgt som 20 og 24 kw brænder, så du har mulighed for at skrue din brænder op i ydelse.

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 21:29
af Knuddi
Nope, ned til 10 kW ikke op

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 21:51
af haldmylund
Hej

Log på via nettet :)

Hvilken type herd køre du med ? og hvilken kedel ?

Hvis jeg kan hjælpe så skriv en sms 40214217

½mylund

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 21:52
af From
Knuddi skrev: 12 feb 2018 21:29 Nope, ned til 10 kW ikke op
Kedlen er beregnet til 10 og 16 kw, men brænderen er den samme som 20 og 24 kw brændere. Du kan godt skrue din brænder op til 24 kw, men det koster nok lidt på røgtemperaturen, men hellere det end at fryse.

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 22:07
af haldmylund
Hej

Har kigget lidt i din log :?
Dit net er lidt ustabilt :(

Ny afvejning (kontrol af vægten med en pose sukker ) har du meget smuld ?
Dine blæser tal noget høje ( hvilken blæser ? jeg tror en FL085)
Hæv din minimum dosering til 16-20 gram Under snegl menu
Skift kondensator på begge gear :great:
Som From skriver, kan den tunes til 24 kw men 20 er sikkert nok. Har gjort det hos flere og det køre fint :great:

½mylund

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 22:16
af Knuddi
Tunes, hvor gør man det?

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 22:20
af Knuddi
Ydelse ved 100% drift står til 16kW Skal det hæves?

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 22:30
af haldmylund
Knuddi skrev: 12 feb 2018 22:20 Ydelse ved 100% drift står til 16kW Skal det hæves?
Ja

Re: 16 kW for lille

: 12 feb 2018 23:02
af Knuddi
Så kører det bare, lille mor bliver lun i aften uha. :great: