Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 07 feb 2018 19:18
af ThomasWinther
Hej,

Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.

Gode råd modtages gladelig :D :great:

Pt. er mine indstillinger således:

Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0

-20
H0.8
L0.5
P05
No-

Blæs H26 L14
Sek H12 L15
Min5

Set temp 75

Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 07 feb 2018 19:50
af thy
ThomasWinther skrev: 07 feb 2018 19:18 Hej,

Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.

Gode råd modtages gladelig :D :great:

Pt. er mine indstillinger således:

Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0

-20
H0.8*****1,4
L0.5
P05
No-

Blæs H26 L14****H25 L8
Sek H12 L15 *****H15 L20
Min5

Set temp 75

Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.
prøv at starte med det.. sek lav før sek høj
den høje manglede pillerca 40% i forhold til blæs det giver forkert farve(hvid)og høj røgtemp og du manglede en del power..

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 19:56
af ThomasWinther
Super dejligt :)

Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.

Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 20:12
af Bigfoot
ThomasWinther skrev: 09 feb 2018 19:56 Super dejligt :)

Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.

Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
træpiller i asken? Så skal du da have et pillestop (Thys opfindelse) sat ind.

Jeg har nogle nyproducerede på lager, der kan erhverves for et par kroner.

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 20:19
af thy
ThomasWinther skrev: 09 feb 2018 19:56 Super dejligt :)

Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.

Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
Det sorte er fra pausefyringen vil jeg tro. Driftformsknap lyser vel ikke.

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 22:04
af ThomasWinther
thy skrev: 09 feb 2018 20:19 Det sorte er fra pausefyringen vil jeg tro. Driftformsknap lyser vel ikke.
Nej den lyser ikke :great:
Jeg var lige ude og kigge her kl 22.00, og der stod den og pausefyrede.

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 22:06
af ThomasWinther
1B97420F-A519-4828-9102-B35EC94DFA93.jpeg
3EB96A5B-27C3-4928-B325-12A775EC251C.jpeg

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 09 feb 2018 22:30
af thy
Lav sek 25
Høj sek 20

Blæs høj 22

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 26 feb 2018 08:16
af ThomasWinther
Det kører ikke rigtigt pt her. :(

Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..

Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning

: 26 feb 2018 09:04
af thy
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 08:16 Det kører ikke rigtigt pt her. :(

Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..
Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.