Side 1 af 3

Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 08:03
af Simonhk
Hej. Familien og jeg er flyttet i nyt hus for nyligt. Har bare lidt problemer med varmen :|

Synes jeg har lidt højt pilleforbrug og det virker som om at fyret ikke helt kan følge med nu det er lidt mere koldt.
Asken ved røgrør og kedelsider er grå/hvid, er det ok?

Her er indstillinger:
Alarm+menu
109
H10
L35
B50
R0. 0

Alarm+driftform
-20
H0.5
L0.1
P05
No-

100% = 30
30-100% = 54
Min = 35

Ved godt det er bedst med iltstyring og den kommer også på til næste sæson :)

Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe, eller fortælle at det er som det skal være.

På forhånd tak

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 08:56
af Bigfoot
vi bor ikke vanvittig langt fra hinanden, jeg kunne godt hjælpe dig med tingene.
Jeg har også et komplet iltstyring liggende jeg kunne montere for dig, mod en ganske fair pris, så kan du komme igang med iltstyring allerede med det samme. Det er klart en fordel på så stort et fyr.

giv mig et kald på 31 14 54 66, jeg bor ved Korskroen.

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 09:44
af Simonhk
Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 10:47
af thy
Simonhk skrev: 06 feb 2018 09:44 Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?
Mangler mere info om indstillinger

Sek høj og lav
Og blæs høj og lav.

Lyser driftformsknap

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 10:56
af Simonhk
Hvordan finder jeg de indstillinger?
Nej den lyser ikke

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 13:12
af Simonhk
Sek høj 30
Blæs høj 52
Sek lav 54
Blæs lav 36

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 13:19
af thy
Alarm+driftform
-20
H0.5 skal ændres til 0,3 husk at bladre mindst en gang vidre med driftformsknap og der efter afslut med tryk på on/off knap
L0.1
P05
No-

Sek høj 30***15 skal faktisk ændres først fordi at sek lav ikke kan gå under sek høj
Blæs høj 52****48
Sek lav 54*****20
Blæs lav 36****10
[/quote]

de 2 bør ændres snarrest..

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 13:47
af Simonhk
Kan ikke stille sek lav længere ned end 30..
Den kører dog stort set kun på 100%

Står ved fyret nu hvis der er andet du tænker der skal justeres.

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 13:49
af thy
Simonhk skrev: 06 feb 2018 13:47 Kan ikke stille sek lav længere ned end 30..
Den kører dog stort set kun på 100%

Står ved fyret nu hvis der er andet du tænker der skal justeres.
ja hvis du har set igen har jeg rettet 5 ting sender lige nr på pb hvis det driller

Re: Nyt hus = baxi multiheat 2 5 indstilling?

: 06 feb 2018 14:36
af Bigfoot
Simonhk skrev: 06 feb 2018 09:44 Lyder da fristende med den iltstyring. 😁 kan ringe til dig sidst på dagen.
Hvad tænker du om de indstillinger det kører med nu?
du ringer bare

Det nemmeste er klart at smide iltstyring på, og justere de småting den skal bruge ,for den autoberegner selv de øvrige parametre, og gør det meget nemmere at være dig.