Side 1 af 1

Minishunt eller returventil?

: 19 jan 2018 23:27
af Tom_AT
Jeg overvejer at lave gulvvarme i et enkelt rum et godt stykke væk fra shunten til gulvvarmen på 1. sal. Så gider ikke rigtigt til at døje med at trække rør hele vejen.

Tænker det bliver en løsning der skal holde 5-6 år hvor efter der skal støbes terrændæk.

Hvad anbefales generelt ? Skal det være minishunt vil jeg gerne have det lavet ned trådløs styring. Eller hvordan med returventil ?

Re: Minishunt eller returventil?

: 20 jan 2018 01:00
af J-B
Er rummet under 8Kvm. og der er frem og retur lige til at koble på og inden for isolering, så kan du bruge en returventil, (gulvvarmerørene SKAL ligge skiftevis frem og retur), men det er ikke en særlig god løsning men skal nok virke.
Er rummet over 8Kvm. så på med en minishunt og rumføler der også tænder for pumpen ved behov for varme, det kræver dog stadig at alt er indenfor isoleringen.
Hvis det var mig, så ville jeg allerede nu trække det fra shunten, da en planlagt tidshorisont har det med at blive overskredet, sammen med at til den tid, så kan der være ændret meget i planerne.

Re: Minishunt eller returventil?

: 21 jan 2018 00:56
af Tom_AT
Rummet er ca 12 kvm og måske du har ret. Burde nok kunne finde ud af noget med den eksisterende shunt :)

Ser ud til en minishunt med trådløs føler render i 3000,- mindst.