Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 17 jan 2018 21:11
af Kristian S
Hej :wink:

Som overskriften lyder, vil jeg gerne have lidt kommentarer om min tegning giver mening for jer.

har købt huset for 6 mdr. Siden og er igang med ombygning. planen er at jeg skal igang med dette projekt efter stue+køkken.(så jeg er så småt begyndt at tænke over hvordan det skal laves)
huset er på 200kvm med 1.sal
Hele huset skal opvarmes med gulvvarme.

Jeg har læst det meste på forumet her om hvordan det skal gøres.

Jeg regner med at lave akku. af 2 1200L olietanke, som forbindes parallelt.

jeg har et pillefyr (biomax) og et brændefyr (ved ikke hvilket)
Jeg ved desværre ikke hvor mange KW de er på ? -håber i kan hjælpe der også :D
Bio Max KW?
Bio Max KW?
Brænde fyr KW?
Brænde fyr KW?
IMG_20180117_210222.jpg

planen er at jeg kan varme hele tanken med brændefyret ( når jeg har lyst/tid)

Og at pillefyret kan køre når jeg ikke fyre. kun varmer lidt af akku. Så der også er lidt forbrug om sommeren.

Planen er at det skal selv cirkulere fra fyr til tank. som en skrev ( KISS keep it simple s.. )

det næste er så de 4 stk 3 vejsventiler findes de/hvilke (og kan det overhovdet laves på denne måde eller er der en bedre måde)

Ser frem til at høre fra jer :)
varme 1.png
:) :D

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 17 jan 2018 22:41
af JFinderup
Hvorfor kun lade pillefyret køre retur lidt længere ned på tanken. Så kan det kører lidt færre optændinger med et længere brændeforløb.
Du bør nok have kedelshunts eller laddomat på begge fyr, for ikke at få for køligt returvand til dem der kan medføre tæringer.

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 08:03
af Rakjaer
Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.

Du kan sagtens selv-cirkulere over kedlerne, men vil hellere anbefale dig at sætte pumper på i og med at det vil være smart med en kedelshunt så du undgår tærring i kedlerne.

Hvad vil du med den 3-vejs ventil før VVB?

Med sådan en opsætning bør du også overveje en fremløbsshunt så du ikke får 70+ grader varmt vand ud i huset på brændefyret kører. På den måde kan du også sætte dit pillefyr til at varme tanken op til eksempelvis 85* selvom du kun sender 55* varmt vand ud. På den måde vil du få færre start og stop på pillefyret.

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 08:58
af Jens
Rakjaer skrev:Ærlig talt, så har jeg selv set på en 2000liter akkutank på den blå avis til 3000kr. Mener ikke det er besværet værd at lave oldnordisk åben ekspansion når et lukket anlæg kan laves så simpelt og billigt. Særligt når du har en førstesal.
Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansion :twisted:

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 09:47
af John Skov Jensen
Jens skrev:Jeg er helt sikker på at Kristian S's brændekedel IKKE er godkendt til trykekspansion :twisted:
Korrekt
Kedlen er hverken egnet eller godkendt til tryk

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 10:30
af Rakjaer
Så må han købe ny kedel :twisted:

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 15:53
af Kristian S
hej igen :)
tak for lidt tilbage meldinger.
nej tænker heller ikke min kedel er til tryk :o

Men jeg er enig med det ville være godt med lidt tryk til min gulvvarme.
så jeg tænker det kunne laves på denne måde. ( hvad siger i )
varme 2.png
hvordan ville jeg kunne styre pumpen mellem veksler og akku.tank ? :)

ps. Bio max er 16 Kw og brænde kedlen er måske 10 Kw (lyder det rigtig, jeg syntes det virker af lidt ? )

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 16:01
af John Skov Jensen
Kristian S skrev:hej igen :)
tak for lidt tilbage meldinger.
nej tænker heller ikke min kedel er til tryk :o

Men jeg er enig med det ville være godt med lidt tryk til min gulvvarme.
så jeg tænker det kunne laves på denne måde. ( hvad siger i )

varme 2.png

hvordan ville jeg kunne styre pumpen mellem veksler og akku.tank ? :)

ps. Bio max er 16 Kw og brænde kedlen er måske 10 Kw (lyder det rigtig, jeg syntes det virker af lidt ? )
Sådan kan du godt lave det
Der skal dog bruges en pumpe mere, på hussiden af veksleren

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 16:09
af Kristian S
ok tak.
varme 3.png
hvis jeg gør sådan, vil alpha pumpen kun køre ved behov.

og den anden pumpe bliver tilsluttet en termostat ? (findes det )

ville det ikke være ok ?

Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.

: 18 jan 2018 16:14
af JFinderup
De to pumper på begge sider af varmeveksler skal starte samtiddigt - styret af samme termostat