Side 1 af 2

Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 19:42
af Dsu6
Hej alle jeg har kikket på diverse diagrammer og forum.,men er ikke helt sikker på rørsammensætning der er sikkert ikke meget fokus plus i det, vil gerne lige have nogle andre øjne kikker på det.jeg er kommet frem til det her mvh morten

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 19:48
af John Skov Jensen
Jeg har umiddelbart 2 kommentarer til dit diagram, placeringen af den grønne og røde tilslutning i toppen af akku skal byttes om, så du tager varme ud helt øverst I akku
Dit returløb fra huset skal tilsluttes i bunden af din akku

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 20:02
af Dsu6
Jeg har kikker på Ernst diagrammer og han tager fremløb fra top og returløb ca 20cm længere nede.

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 20:21
af BWJ
Historisk set har Ernst vel taget fejl, lige så mange gange som solen har været blå :)

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 20:22
af John Skov Jensen
Dsu6 skrev:Jeg har kikker på Ernst diagrammer og han tager fremløb fra top og returløb ca 20cm længere nede.
Glem det jeg skrev med fremløbet, det er koblet korrekt på din tegning, jeg fik bare ikke kikket ordentlig efter

Ang. returen, jeg har selv prøvet det som Ernst altid skriver. Og jeg syntes ikke det fungerer ordentlig. Min erfaring er at det er bedre at montere returen fra huset i bunden af akku, eller i hvert fald tæt på bunden.

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 21:02
af Jens
Jeg har også retur fra hus ind i bund af akku, det har altid fungeret rigtig fint og med en fin lagdeling i akku.
Når jeg ser din fine tegning og dit brugernavn, så må jeg lige høre om din kedel er en DSU6 fra Smedegården i Nr.Vollum ?

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 21:32
af Dsu6
Skal retur på det samme rør som laddomat eller en anden? Jeg har kun gulvvarme så ville set være en idé at køre returen i midten af tanken???? Ang div.haner og pumper hvor skal de placeres????
Jens: man kan da heller ikke skjule noget for et vågent øje

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 21:40
af John Skov Jensen
Jeg ville koble retur fra hus sammen med kedel retur og montere fremløb fra kedel der hvor du på tegningen har tegnet returen ind.
Så fjerner du risikoen for at huset kan cirkulere vand gennem kedlen når ladeventilen er slukket

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 21:50
af Dsu6
Hvad så med den åbne ekspansion???retur er det så mellem laddomat og kedel

Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram

: 28 dec 2017 21:53
af John Skov Jensen
Den åbne ekspansion skal altid sidde direkte på kedelfremløbet

Retur fra hus kobles sammen i det punkt hvor din nuværende kedelretur går ind i akku