Side 1 af 2

Viadrus herkules

: 26 dec 2017 17:35
af godsejeren
Daws

Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 18:25
af Zarge
Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 18:46
af godsejeren
Zarge skrev:Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
Daws

Pumpen kører fuld skrald. Så han må prøve med en shunt så må han da hæve den til de 53 grader men vil der så komme nok ind i huset

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 19:25
af Zarge
Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 20:02
af godsejeren
Zarge skrev:Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
Daws

Det vil jeg sige videre :great:

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 20:51
af John Skov Jensen
godsejeren skrev:Daws

Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag
Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.

Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 21:03
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 21:06
af godsejeren
John Skov Jensen skrev:Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.

Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige
Daws

Ja vi er helt enige om det er specielt :great: det er ikke den nemmeste måde det er skruet sammen på. Ville det ikke være nemmere og styre hvis der kom en buffertank på

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 21:07
af godsejeren
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
Daws

God pointe :great: den lader jeg også lige gå videre

Re: Viadrus herkules

: 26 dec 2017 21:08
af Lintz
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
Der står vel ingen steder at brugsvandet bliver opvarmet via fyret - Dixi Baxi. :D