Side 1 af 3

Antal optændinger

: 25 dec 2017 11:33
af Detgamlelandhus
Hej
Mit fyr laver 11-12 optændinger i døgnet. Er det ikke i overkanten eller er det meget normalt? Det er 16kw. Jeg har prøvet at sætte effekten ned på 12kw, men synes ikke det ændrer på optændinghyppigheden. Sætter jeg det længere ned, får jeg ofte intet lys ved 10% ydelse. Temperaturen er sat til 65 grader med 5% over og 10% under.
Er det simpelthen for effektivt til mit forbrug?

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 11:48
af H.S
Du burde mindst have 10 grader over ellers vil den måske ikke nå at fange setpunkt
(især ikke når du har 10 grader under vil den pukle hårdt på)
lav en ny afvejning og indregulering af flamme og se om du kan få stabil flamme på 2 kW ved 10 %

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 13:37
af pille bruger
Detgamlelandhus skrev:Hej
Mit fyr laver 11-12 optændinger i døgnet. Er det ikke i overkanten eller er det meget normalt? Det er 16kw. Jeg har prøvet at sætte effekten ned på 12kw, men synes ikke det ændrer på optændinghyppigheden. Sætter jeg det længere ned, får jeg ofte intet lys ved 10% ydelse. Temperaturen er sat til 65 grader med 5% over og 10% under.
Er det simpelthen for effektivt til mit forbrug?
Beskeden intet lys indikere at din min effekt er for lav, og fyret derfor er ved at gå ud.
Lav en frisk grundjustering som vist i manualen icon_cheesygrin.gif

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 14:11
af Detgamlelandhus
Prøver ad. Skal jeg bare sætte det op på 16kw igen?

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 17:47
af Detgamlelandhus
Det er nu sat til:

kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
skorstenstræk: 2 (på 1 får den ikke nok piller ved 10% og giver intet lys)
temp: 60 (ved 60 grader går den ned på 10% ydelse. Hvorfor når den skal helt op på 70 grader?)
over: 10 grader
under: 10 grader
piller: 1010 (ny måling gav ca. 130 gram mindre. mærkeligt da det er samme piller det hele tiden har kørt med)
blæser: 6,10,15

mvh

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 18:01
af pille bruger
Detgamlelandhus skrev:Det er nu sat til:

kw: 16
max ydelse: 100%
min ydelse: 10
skorstenstræk: 2 (på 1 får den ikke nok piller ved 10% og giver intet lys)
temp: 60 (ved 60 grader går den ned på 10% ydelse. Hvorfor når den skal helt op på 70 grader?)
over: 10 grader
under: 10 grader
piller: 1010 (ny måling gav ca. 130 gram mindre. mærkeligt da det er samme piller det hele tiden har kørt med)
blæser: 6,10,15

mvh
Fint med pilleafvejningn og de 16 kW icon_cheesygrin.gif
Pileafvejning laves hovedsageligt for at teste om sneglen fungere som den plejer, og giver det den plejer.
At den giver lidt mindre en gang, tja - men hvis den bliver ved med at falde indikere det at der er et begyndende problem her.
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her icon_cheesygrin.gif

Om fyret skal op på mere end 60 gr afhænger af om du kan opnå en ønsket røgtemperatur og returtemperatur.
Har du retarder ( " rensemekanik" ) så skal den højere op for at få en fornuftig røg temperatur.

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 18:58
af paw
pille bruger skrev:Fint med pilleafvejningn og de 16 kW icon_cheesygrin.gif
Pileafvejning laves hovedsageligt for at teste om sneglen fungere som den plejer, og giver det den plejer.
At den giver lidt mindre en gang, tja - men hvis den bliver ved med at falde indikere det at der er et begyndende problem her.
Og så kan man begynde at fejlfinde allerede her icon_cheesygrin.gif

Om fyret skal op på mere end 60 gr afhænger af om du kan opnå en ønsket røgtemperatur og returtemperatur.
Har du retarder ( " rensemekanik" ) så skal den højere op for at få en fornuftig røg temperatur.
Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15 :oops:

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 19:06
af Flammen
10 over/under er en stor hystese (20gr), std er det 5 under.
hvad er din P.I.D

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 19:07
af pille bruger
paw skrev:Tror det er en ældre brænder, når blæsertal er 6-10-15 :oops:
Det er det helt sikkert icon_cheesygrin.gif
Der er retarder i DOR kedlerne.
Alt efter skorstensforhold, Ja så er det muligt at kedeltemperaturen skal hæves fra de 60 gr. :great:

Re: Antal optændinger

: 25 dec 2017 21:39
af Detgamlelandhus
Det er nu en Opop. Er vist fra sidst i nullerne. Der er ingen rensere i systemet.

Der er noget i menuen der hedder PI regulering

P-LED: 2.5
I-LED: 0.5
Effekt pr. minut: 10%

Jeg har sat det store interval på 20 grader, for at reducere antal stop/starte.