Side 1 af 1

shunt på retur

: 22 dec 2017 12:08
af cch
Hejsa,

Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.

Re: shunt på retur

: 22 dec 2017 13:40
af pille bruger
cch skrev:Hejsa,

Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.
Mindst 55 gr icon_cheesygrin.gif

Re: shunt på retur

: 22 dec 2017 14:46
af Carslen
55? Troede en RTB kunne gå længere ned?

Re: shunt på retur

: 22 jan 2018 20:36
af cch
hhmm. 55grader ?? hvilken ventil bruger i ??

Re: shunt på retur

: 22 jan 2018 20:52
af H.S
Hvis det for vandet ikke er særlig stor modstand igennem dit centralvarmeanlæg og husets retur før shunt er lav kan shunten måske ikke følge med i at blande fremløbs vand nok i
Løsning kan være at sætte pumpens ydelse op så der presses mere vand igennem shunten