Hejsa,
Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.
Re: shunt på retur
: 22 dec 2017 13:40
af pille bruger
cch skrev:Hejsa,
Hvad skal temperaturen være lige inden returvandet løber ind i kedlen ?? Jeg måler ca. 44grader og min termostat til shunten står på 60 grader.
Mindst 55 gr
Re: shunt på retur
: 22 dec 2017 14:46
af Carslen
55? Troede en RTB kunne gå længere ned?
Re: shunt på retur
: 22 jan 2018 20:36
af cch
hhmm. 55grader ?? hvilken ventil bruger i ??
Re: shunt på retur
: 22 jan 2018 20:52
af H.S
Hvis det for vandet ikke er særlig stor modstand igennem dit centralvarmeanlæg og husets retur før shunt er lav kan shunten måske ikke følge med i at blande fremløbs vand nok i
Løsning kan være at sætte pumpens ydelse op så der presses mere vand igennem shunten