Side 1 af 3

Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 16:50
af bygningskonstruktor
Hejsa allesamme.

Jeg har et problem med at få varme nok på min gulvvarmen. Jeg har et trådløs danfoss gulvvarmesystem men kan ikke få temperaturen over 22- 23 grader. Jeg har sat min rumtermostater til at måle overflade temperatur på gulvet og sat parametererne så min er 25 og maks er 30 grader men jeg får det ikke varmere. Jeg har vedhæftede er billede af systemet. Håber der er nogen som har et bud på hvad jeg skal gøre.

Mvh.
Bygningskonstruktøren

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 16:58
af sologbrænde
skru op for returtermostaten på blandearengementet eller op på generelle fremløbstemp

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 18:30
af bygningskonstruktor
Der er skruet helt op på shunten jeg kan ikke se at jeg kan skrue op for en returtermostat.

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 19:33
af kivi
bygningskonstruktor skrev:Hejsa allesamme.

Jeg har et problem med at få varme nok på min gulvvarmen. Jeg har et trådløs danfoss gulvvarmesystem men kan ikke få temperaturen over 22- 23 grader. Jeg har sat min rumtermostater til at måle overflade temperatur på gulvet og sat parametererne så min er 25 og maks er 30 grader men jeg får det ikke varmere. Jeg har vedhæftede er billede af systemet. Håber der er nogen som har et bud på hvad jeg skal gøre.

Mvh.
Bygningskonstruktøren
Er det rumtemp. eller fremløb du ikke kan få længere op?

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 20:36
af sologbrænde
hvad er fremløbstemp til gulvvarmen (fra fyret)
hvad er returtemp fra g.varme anlæg

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 20:39
af sologbrænde
pumper pumpen opad eller nedad

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 21:23
af bygningskonstruktor
Det er rumtemperaturen jeg ikke kan få længere op. Mit pillefyr sender 78 gr. varmt vand ind til shunten. Og jeg kan se i på det lille termometer i toppen af shunten af vandet er omkring 30 gr på vej ind i systemet. Jeg kan ikke se hvad returvandet er andet end ved pillefyret og ingen jeg blandet vandet op er den omkring 55 gr. Som jeg ser det pumper den op ad.

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 21:33
af sologbrænde
prøv at tage akulatorerne af, og se om det ændrer noget

Re: Gulvvarme styring

: 14 dec 2017 21:42
af Jens
Der må jo sidde en termostat på fremløb til shunten, når fremløb til kredsene er shuntet ned til ca 30.
Prøv at skrue op på denne termostat, som nok ligner en radiatortermostat, - hvis den allerede er skruet op på max, så prøv at afmontere termostathoved og motionere stiften under den.

Re: Gulvvarme styring

: 15 dec 2017 00:04
af pendec
Jeg kan se at jeg har kommenteret og illustreret mine forslag om flow i jan. 2017 :)

Måske kan du supplere med lidt flere billeder, for jeg synes Danfoss installation virker til at fungere lidt anderledes end mit eksempel jeg gav dig i januar? Og så ved jeg ikke om du styrer det via en trådløs Danfoss LinkCC central? Der skal du vist indtaste en kode, for at du kan kode temp til over 30g, jeg har sådan et trådløst system og kunne vist ikke sætte temp måler over 30g uden den kode (som står i manual), og efter denne ændring kunne central kontroller komme op på 45g som burde være nok for dit anlæg.
Edit: Skal lige nævne at jeg skrev dengang, max var 35g og kunne hæves til 45g efter koden skrives, så måske ikke meget hjælp i den link.

link til tråd hvor @DBS nævner den kode. gulvvarme system - elektronisk termostat med ekstern føler