Version 7 - Extern snegl kører ikke.

: 01 dec 2017 19:05
af Kpp85
Hej

Har idag været henne og bytte min 6.22 ud med en brugt version 7 styring.

Ender nu ud med at jeg ikke kan få den externe snegl til at kører??? Hverken ved 360 eller ved tvang. Har målt på styringen og der kommer ikke strøm ud til sneglen???

Håber nogen kan hjælpe så jeg kan få varme
På hytten igen

Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.

: 01 dec 2017 20:53
af T-mek
Kpp85 skrev:Hej

Har idag været henne og bytte min 6.22 ud med en brugt version 7 styring.

Ender nu ud med at jeg ikke kan få den externe snegl til at kører??? Hverken ved 360 eller ved tvang. Har målt på styringen og der kommer ikke strøm ud til sneglen???

Håber nogen kan hjælpe så jeg kan få varme
På hytten igen
Hej

Når du skriver tvang, er det så i manuel styring ?
Det kunne lyde som om en udgang er defekt.

Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.

: 01 dec 2017 21:13
af Kpp85
Ja har forsøgt mig med manual styring, men der sker intet. Har prøvet pumpe, blæser osv og det virker fint.
Har målt på udgangen men der kommer ikke spænding på.

Har nu været nødt til at sætte den gamle styring op igen så vi kunne få noget varme på.

Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.

: 02 dec 2017 10:05
af H.S
Hej
Enten er det udgang (triac)
Har du overkogs sikring på der hvor den skal være (i de 2 terminaler på print “therm”)

Re: Version 7 - Extern snegl kører ikke.

: 03 dec 2017 18:50
af Kpp85
Det var grundet overkogssikringen.

Jeg havde ikke sat den til styringen.

Den vejledningen tidligere ejer havde givet mig med var med den gamle montering hvor strømmen køres igennem overkogssikringen.