Hej Alle pillefyrer icon_cheesygrin.gif

jeg har brug for lidt hjælp til at programmere styringen til mit solvarme håber der er en som kan hjælpe

Jeg har en scotte 16 kw med v7 styring med udvidelsesmodul,pt 60 vacuumrør med mulighed for udvidelse(men ville gerne starte forsigtigt ud) 500 l VVB og så har jeg 83 m2 kælder med tung gulvvarme og 83 m2 letgulvvarme i stueetage. og som det ses på diagram har jeg en kaliofere til at brænde varme af som sikkerhed
varmeanlæg.JPG
Min tanker:
1.Hvilken temperatur skal solvarme pumpe skal starte ?
2.når bundtemperatur er 60 grader skal 3 vejsventil i solvarme kreds aktiveres så den kører gennem veksler samtidig skal veksler pumpe starte og fyrpumpe skal stoppe og så skal 3 vejsventil aktiveres som sidder på veksler kreds så den lukker af ud til fyret.
3.Så skal jeg vel have en temperatur sensor et eller andet sted i veksler kredsen som fortæller når en eller anden max temp er nået i det øjeblik at huset ikke kan optage mere varme, som så skal aktivere 3vejsventil så der bliver åben ud til fyr samtidig skal 2 vejsventil til kaliofere aktiveres og selve kaliofere så jeg ikke risikere at det koger, men spørgsmålet er lige hvordan dette skal strikkes sammen styringsmæssigt

Re: solvarme

: 21 nov 2017 06:59
af pille bruger
claude7878 skrev:Hej Alle pillefyrer icon_cheesygrin.gif

jeg har brug for lidt hjælp til at programmere styringen til mit solvarme håber der er en som kan hjælpe

Jeg har en scotte 16 kw med v7 styring med udvidelsesmodul,pt 60 vacuumrør med mulighed for udvidelse(men ville gerne starte forsigtigt ud) 500 l VVB og så har jeg 83 m2 kælder med tung gulvvarme og 83 m2 letgulvvarme i stueetage. og som det ses på diagram har jeg en kaliofere til at brænde varme af som sikkerhed

varmeanlæg.JPG

Min tanker:
1.Hvilken temperatur skal solvarme pumpe skal starte ?
2.når bundtemperatur er 60 grader skal 3 vejsventil i solvarme kreds aktiveres så den kører gennem veksler samtidig skal veksler pumpe starte og fyrpumpe skal stoppe og så skal 3 vejsventil aktiveres som sidder på veksler kreds så den lukker af ud til fyret.
3.Så skal jeg vel have en temperatur sensor et eller andet sted i veksler kredsen som fortæller når en eller anden max temp er nået i det øjeblik at huset ikke kan optage mere varme, som så skal aktivere 3vejsventil så der bliver åben ud til fyr samtidig skal 2 vejsventil til kaliofere aktiveres og selve kaliofere så jeg ikke risikere at det koger, men spørgsmålet er lige hvordan dette skal strikkes sammen styringsmæssigt
Pumpen skal starte når der er varme der skal flyttes.
Det afhænger så af flere ting, så se hvornår det ved dig er nyttigt at starte pumpen.
Brug din mus og peg på ? for mere info ud for funktionerne i StokerCloud.

Den med automatisk at lukke af til kedlen for at skyde overskudsvarme af skal du lige vende med din skorstensfejer.
Den tror jeg ikke hav vil acceptere.

Re: solvarme

: 21 nov 2017 09:29
af claude7878
Hej Michael

Når der er overskudsvarme skal den lukke op til kedel OG kaliofere så jeg kan skyde overskud ud gennem kaliofere så det tror jeg ikke bliver et problem det er kun hvordan jeg skal styre det

Re: solvarme

: 21 nov 2017 13:31
af pille bruger
claude7878 skrev:Hej Michael

Når der er overskudsvarme skal den lukke op til kedel OG kaliofere så jeg kan skyde overskud ud gennem kaliofere så det tror jeg ikke bliver et problem det er kun hvordan jeg skal styre det
Har du set funktionen " Overskud topspiral " ?
Den kan jo styre en ventil.

Re: solvarme

: 21 nov 2017 13:58
af claude7878
Ja det har jeg, men vil det ikke være den som skal styre ventil så jeg går fra tank til veksler? så som jeg ser det mangler jeg en ekstra udgang/signal.

så det hedder første pritering er tank når tank er varm nok så trækkes ventil til veksler, når så gulvvarme ikke kan tage mere, så skal jeg have et signal så jeg kan fyre overskudsvarme af i kaliofere.

Er det muligt at bruge nogle udgange på udvidelsesmodul og så indstille nogle parametre?

Re: solvarme

: 21 nov 2017 14:47
af pille bruger
claude7878 skrev:Ja det har jeg, men vil det ikke være den som skal styre ventil så jeg går fra tank til veksler? så som jeg ser det mangler jeg en ekstra udgang/signal.

så det hedder første pritering er tank når tank er varm nok så trækkes ventil til veksler, når så gulvvarme ikke kan tage mere, så skal jeg have et signal så jeg kan fyre overskudsvarme af i kaliofere.

Er det muligt at bruge nogle udgange på udvidelsesmodul og så indstille nogle parametre?
Ikke umiddelbart.

Re: solvarme

: 21 nov 2017 22:29
af claude7878
vil det være en mulighed at bruge ekstern stop inde i kedel meny også sætte temp sensor fra bund af tank til ekstern sluk af fyr og til at trække solvarmeventil ?

hvordan styrer man de 2 kontaktsæt som er i udvidelsesmodulet, kunne en af dem evt bruges ?

Re: solvarme

: 22 nov 2017 06:46
af pille bruger
claude7878 skrev:vil det være en mulighed at bruge ekstern stop inde i kedel meny også sætte temp sensor fra bund af tank til ekstern sluk af fyr og til at trække solvarmeventil ?

hvordan styrer man de 2 kontaktsæt som er i udvidelsesmodulet, kunne en af dem evt bruges ?
Ja, du kan få udeføler til at stoppe fyret ved en given temperatur.
Den funktion kan ikke aktivere en udgang.

Udgange tilknyttes en funktion i en menu.
I menuen styres hvornår udgange skal være aktive eller passive.