Thermovar LK810 lukker ikke helt i

: 13 nov 2017 14:24
af Rakjaer
Hej Alle

Jeg har monteret en Thermovar LK810 som ladeventil på mit 75kW brændefyr. Der sidder et 60* element i og pumpen står på højeste trin. Ifølge manualen skal den ved den opsætning kunne aftage 90kW.

Mit problem er, når jeg er kommet så langt op i temperatur at returløbet er over 60* allerede inden det når til min thermovar - så lukker den stadig fremløbsvand ned i shunten. Eksempelvis hvis returløbet til thermovaren er 70* og fremløbet fra kedlen 90*, så er det vand der går ind i bunden 75*. Jeg kan i øvrigt se det øverste thermometer på thermovaren er 90* (ergo der er flow)-.

I min optik, så burde thermostaten i thermovaren være helt lukket på dette tidspunk og altså ikke lede noget vand fra fremløbet ned.

Har i oplevet det samme? Nogle der ved hvad jeg kan gøre?

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

: 13 nov 2017 15:34
af John Skov Jensen
Jeg har set at en ophobning af skidt, rustskaller og pakgarnsrester medførte termostaten ikke lukkede korrekt
Så prøv at skille den ad og rens den indvendigt

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

: 13 nov 2017 15:42
af Rakjaer
Det har jeg allerede prøvet et par gange (også under test med 70* thermostat). Den var helt ren alle gangene.

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

: 14 nov 2017 16:07
af John Skov Jensen
Det må være et eller andet mekanisk fejl der gør at den ikke presser/kan presse ventilen helt op i lukket position og derved lukke så det varme fremløb vand ikke kan presses forbi ventil sædet

Re: Thermovar LK810 lukker ikke helt i

: 23 nov 2017 21:36
af Flisbrænderen
Måske er termostatelementet defekt, har hørt at det af og til skal skiftes, kender en der skiftede det hvert andet eller 3 år.