Benekov R15 TM 3007 indstilling
: 11 nov 2017 20:44
Hej..
jeg er efterhånden ved at bide i græsset efter mange ugers forsøg på at få fyret til at kører optimalt.
Jeg har håber der er nogle herinde som kan hjælpe mig.
Mit hus er 200kvadratmeter hvor de 100 kvadratmeter er med gulvvarme.
Mit primære problem er at fyret melder optændingsfejl efter den har kørt i ca et døgn.
Håber i kan hjælpe en fortabt tømrer
Mine indstillinger er disse:
Temp instilling.
Drift 60
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 til 8,5
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause 30%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 35%
Stoker puls 7,5
Stoker pause 130s
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 30%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% 8,5
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 300s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 8,5%
40 9,8%
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
jeg er efterhånden ved at bide i græsset efter mange ugers forsøg på at få fyret til at kører optimalt.
Jeg har håber der er nogle herinde som kan hjælpe mig.
Mit hus er 200kvadratmeter hvor de 100 kvadratmeter er med gulvvarme.
Mit primære problem er at fyret melder optændingsfejl efter den har kørt i ca et døgn.
Håber i kan hjælpe en fortabt tømrer
Mine indstillinger er disse:
Temp instilling.
Drift 60
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 til 8,5
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Kalibrer ilt: Nej
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Rensning niv. 10
Pause 30%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 35%
Stoker puls 7,5
Stoker pause 130s
Efterløb 10s
Aktiv tid 300m
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 1.0s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
'
Pause menu
Blower pause 30%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% 8,5
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 300s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
I-part start 40%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
I-part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 8,5%
40 9,8%
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %