Side 1 af 2

Ydelse svinger op og ned

: 28 okt 2017 18:36
af whocarez52
Hej

Er det normalt at ydelsen ligner en sinuskurve? Jeg har lige skiftet piller tilbage til 8 mm og lavet 2 afvejninger.

Re: Ydelse svinger op og ned

: 28 okt 2017 19:34
af pille bruger
whocarez52 skrev:Hej

Er det normalt at ydelsen ligner en sinuskurve? Jeg har lige skiftet piller tilbage til 8 mm og lavet 2 afvejninger.
Nej det er ikke normalt.
Har du et link til styringen, så vi kan se hvad der sker ?

Re: Ydelse svinger op og ned

: 29 okt 2017 05:28
af whocarez52

Re: Ydelse svinger op og ned

: 29 okt 2017 06:22
af pille bruger
Dine sving i kurven skyldes en varme aftager der åbner og lukker.
Du må prøve at finde den, og se hvilken termostat der er på den.
Derefter kan du bestemme om du vil foretage dig noget, eller det bare er sådan at det er icon_cheesygrin.gif

Re: Ydelse svinger op og ned

: 29 okt 2017 17:48
af whocarez52
Hej igen

Jeg prøver at leve med det, mon ikke det er fordi huset ikke aftager så meget varme endnu at der er en termostat, der åbner og lukker...

Re: Ydelse svinger op og ned

: 08 nov 2017 19:51
af whocarez52
Hej pillebruger

Er du sikker på at det er en termostat, der åbner og lukker, der gør at ydelsen svinger som den gør?

Nu har jeg skruet lidt op for vores gulvvarme, der regulerer på baggrund af returløbstemperaturen og kurven ser helt mærkelig ud.

Hvordan finder man evt. den termostat, der åbner/lukker, hvis du stadig tænker det er problemet?

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=knud.dupont

Re: Ydelse svinger op og ned

: 08 nov 2017 20:07
af pille bruger
whocarez52 skrev:Hej pillebruger

Er du sikker på at det er en termostat, der åbner og lukker, der gør at ydelsen svinger som den gør?

Nu har jeg skruet lidt op for vores gulvvarme, der regulerer på baggrund af returløbstemperaturen og kurven ser helt mærkelig ud.

Hvordan finder man evt. den termostat, der åbner/lukker, hvis du stadig tænker det er problemet?

http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=knud.dupont
Jeg kan ikke herfra se hvilken termostat der er årsag til dine temperatur sving.
Men det kunne jo være den du lige har stillet på.

Hvis det kun er en enkelt termostat der forårsager problemet, ja så skal du lukke dem alle en ad gangen,
indtil du finder den der forårsager problemet.
Jeg er sikker på at det er en varme aftager der forårsager svingene,
idet styringen hele tiden vil forsøge at fastholde en indstillet kedeltemperatur.
Og det ved jeg den kan med de indstillinger du har i styringen idag. :great:

Når jeg kigger i din log er der alarmer for manglende ild i lavlast = din min effekt er for lav,
og der er stop pga temp opnået.

Lav en ny god grundjustering. icon_cheesygrin.gif

Re: Ydelse svinger op og ned

: 08 nov 2017 20:19
af whocarez52
Okay, jeg må prøve at slukke alle termostater og så tænde dem en af gangen...

Jeg menes at huske du har et excel ark med grundværdier til blæser etc og en vejledning til grundjustering, vil du evt. smide et link til dem? :-)

Re: Ydelse svinger op og ned

: 08 nov 2017 21:31
af pille bruger
whocarez52 skrev:Okay, jeg må prøve at slukke alle termostater og så tænde dem en af gangen...

Jeg menes at huske du har et excel ark med grundværdier til blæser etc og en vejledning til grundjustering, vil du evt. smide et link til dem? :-)
Kig her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/, under DIVERSE TEKNISKE VEJLEDNINGER OG TILBEHØR icon_cheesygrin.gif

Re: Ydelse svinger op og ned

: 08 nov 2017 21:50
af whocarez52
Tak :great: