Side 1 af 1

Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 28 okt 2017 16:04
af calle
Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 28 okt 2017 18:54
af BWJ
En ny vil nok være på tide, :wink:

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 28 okt 2017 23:20
af Flammen
calle skrev:Der trykkes 1 - 2 liter vand ud af VVB i døgnet. Det er meget mere end det plejer. Skal overtryksventilen allerede skiftes efter 9 år, eller kan den fixes med nogen slag icon_cheesygrin.gif

Venlig hilsen
yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammer icon_cheesygrin.gif
kom til at tænke på gutten HER han viser hvordan kagen skal skæres :shock:

spøg til side. har du store temp udsving på vvb? kontrolleret funktionen på 2/3 vejs ventilen

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 29 okt 2017 21:55
af calle
Flammen skrev:yep. sikkerhedsudstyr bør 1 gang årligt efterjusteres med en fuldfed hammer icon_cheesygrin.gif
kom til at tænke på gutten HER han viser hvordan kagen skal skæres :shock:

spøg til side. har du store temp udsving på vvb? kontrolleret funktionen på 2/3 vejs ventilen
Jeg kører nogen dage med manuel tænd og sluk, men det har jeg før gjort, uden at det betød særlig meget for overtrykket. Jeg prøver at skifte den icon_frown.gif

Venlig hilsen

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 14 nov 2017 23:28
af calle
Når jeg nu skruer overtryksventilen af Metroen, løber der så 110 liter vand ud, eller hvordan er den indrettet ?

Venlig hilsen

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 14 nov 2017 23:44
af calle
Kan iøvrigt se, at der findes både 6, 8 og 10 bars ventiler. Hvad skal jeg vælge ?

Venlig hilsen

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 16 nov 2017 21:35
af BWJ
10 bars er den mest brugte, hvis ingen åbner for en hane, og du lukker for det kolde vand til beholderen, kan du tage trykket på en varmt vandshane og lukke igen, herefter kan du skifte ventilen uden der kommer en hel beholder fuld.

Re: Meget vand fra overtryksventilen til VVB

: 21 nov 2017 12:19
af calle
Ved ikke om det er en stakket frist, men jeg prøvede at stikke en skruetrækker op i ventilen i håb om at kunne kratte kalk væk. Under den proces faldt der et lille metaltskilt ud, hvor der stod 10 bar på. Der var også en pil der drejede rundt. Så åbnede jeg ventilen i håb om at urenheder ville blive skyllet væk. Nu drypper ventilen så lidt, at vandet fordamper væk i den spand det drypper ned i :)

Venlig hilsen