Side 1 af 2

Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 20 okt 2017 17:41
af Thor_kild
Har en Atmos brændefyr, der er koblet til en akkumuleringstank via en ladomat med en 72 termostat
Sidste år virkede fyrringen, hvor systemet lavede lagdeling i akkumulingstanken, men det sker ikke i år.
Temperaturen stiger i toppen af tanken, mens der sker intet i midt/bund af tanken.
Har prøvet at afkoble fremløb til huset men der sker intet, bortset fra at temperaturen i toppen stiger.
Har prøvet at skifte termostat med 72 grader og testet cirk. pumpe. Den står på trin 3.
Systemet er sat op med en trykekspansionsbeholder.
Forslag modtages gerne, da jeg ikke selv har flere forslag.

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 20 okt 2017 20:50
af John Skov Jensen
hvilken temperatur er dit fremløb? Og retur til kedel? Og kedel aflæst på kedeltermometeret?
Hvis du lukker for fremløb til huset, vil ladeventilen pumpe varmt vand ind i toppen af akku og trække koldt vand ud af bunden af akku.
Grænsen mellem vamt og koldt vand i akku vil stille og roligt bevæge sig ned af i akku.
Sker dette ikke, flytter laddomaten ingen varme, eller er der måske ingen varme at flytte

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 08:19
af Thor_kild
Tak for dit svar :-)
Når fyret kommer op i drift står kedeltemperatur på 80( front af fyret)
Fremløbet fra fyret ved laddomaten står på 92 og retur står på 72.
Jeg har også haft tanken med, at der ikke er varme at flytte, men jeg fortår ikke, hvorfor temperaturen så stiger i toppen af tanken?
Hvis jeg skruer op for driften på anlægget går den på kogepunktet.

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 08:22
af John Skov Jensen
Hvad mener du med
“Hvis jeg skruer op for driften på anlægget går den på kogepunktet.”
Kan du forklare mere detaljeret?

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 08:54
af Thor_kild
Tak for dit svar
Kedlen er er ATMOS 30, hvor der er et termometer på frontpanelet. Under den kan jeg regulere driftstemperaturen :D

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 08:57
af Thor_kild
Tak for dit svar
Kedlen er er ATMOS 30, hvor der er et termometer på frontpanelet. Under den kan jeg regulere driftstemperaturen :D

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 09:21
af John Skov Jensen
Hvilken temp viser det øverste termometer på laddomaten?

Det du har nævnt hidtils indikerer et flowproblem, måske pga en luftlomme i laddomaten

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 11:29
af Thor_kild
Jeg starter fyret op senere i dag, hvor jeg vil tage nogle billeder af de forskellige temperaturer.
Men tak for responsen. Det er dejligt.

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 20:06
af Thor_kild
Jeg har taget nogle billeder, men kan ikke lige se, hvordan jeg oploader billeder. Men tallene er som følgende:
Front fyr 80 grader
Indløb til fyr fra ladomat 80
Indløb i toppen af ladomaten som kommer fra fyret 105
Indløb i siden af ladomaten der kommer fra tanken 80

Top af tanken 80 grader
1/4 fra top 60 grader
1/2 fra top 60 grader
3/4 fra top 48 grader

og toppen stiger og stiger. Jeg stoppede og hev træet ud af fyret :-)

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

: 21 okt 2017 20:49
af Lintz
Thor_kild skrev:Jeg har taget nogle billeder, men kan ikke lige se, hvordan jeg oploader billeder.
Du uploader billeder sådan - På Pc.

Sørg for at trykke på "Komplet skrivefelt"
1.png
Dernæst tryk på "Vedhæftede filer" - "Tilføj filer" og "Placer inline"
2.png