Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 20 okt 2017 17:41

Har en Atmos brændefyr, der er koblet til en akkumuleringstank via en ladomat med en 72 termostat
Sidste år virkede fyrringen, hvor systemet lavede lagdeling i akkumulingstanken, men det sker ikke i år.
Temperaturen stiger i toppen af tanken, mens der sker intet i midt/bund af tanken.
Har prøvet at afkoble fremløb til huset men der sker intet, bortset fra at temperaturen i toppen stiger.
Har prøvet at skifte termostat med 72 grader og testet cirk. pumpe. Den står på trin 3.
Systemet er sat op med en trykekspansionsbeholder.
Forslag modtages gerne, da jeg ikke selv har flere forslag.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen » 20 okt 2017 20:50

hvilken temperatur er dit fremløb? Og retur til kedel? Og kedel aflæst på kedeltermometeret?
Hvis du lukker for fremløb til huset, vil ladeventilen pumpe varmt vand ind i toppen af akku og trække koldt vand ud af bunden af akku.
Grænsen mellem vamt og koldt vand i akku vil stille og roligt bevæge sig ned af i akku.
Sker dette ikke, flytter laddomaten ingen varme, eller er der måske ingen varme at flytte

Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 21 okt 2017 08:19

Tak for dit svar :-)
Når fyret kommer op i drift står kedeltemperatur på 80( front af fyret)
Fremløbet fra fyret ved laddomaten står på 92 og retur står på 72.
Jeg har også haft tanken med, at der ikke er varme at flytte, men jeg fortår ikke, hvorfor temperaturen så stiger i toppen af tanken?
Hvis jeg skruer op for driften på anlægget går den på kogepunktet.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen » 21 okt 2017 08:22

Hvad mener du med
“Hvis jeg skruer op for driften på anlægget går den på kogepunktet.”
Kan du forklare mere detaljeret?

Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 21 okt 2017 08:54

Tak for dit svar
Kedlen er er ATMOS 30, hvor der er et termometer på frontpanelet. Under den kan jeg regulere driftstemperaturen :D


Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 21 okt 2017 08:57

Tak for dit svar
Kedlen er er ATMOS 30, hvor der er et termometer på frontpanelet. Under den kan jeg regulere driftstemperaturen :D

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af John Skov Jensen » 21 okt 2017 09:21

Hvilken temp viser det øverste termometer på laddomaten?

Det du har nævnt hidtils indikerer et flowproblem, måske pga en luftlomme i laddomaten

Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 21 okt 2017 11:29

Jeg starter fyret op senere i dag, hvor jeg vil tage nogle billeder af de forskellige temperaturer.
Men tak for responsen. Det er dejligt.

Thor_kild
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 20 okt 2017 16:19

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Thor_kild » 21 okt 2017 20:06

Jeg har taget nogle billeder, men kan ikke lige se, hvordan jeg oploader billeder. Men tallene er som følgende:
Front fyr 80 grader
Indløb til fyr fra ladomat 80
Indløb i toppen af ladomaten som kommer fra fyret 105
Indløb i siden af ladomaten der kommer fra tanken 80

Top af tanken 80 grader
1/4 fra top 60 grader
1/2 fra top 60 grader
3/4 fra top 48 grader

og toppen stiger og stiger. Jeg stoppede og hev træet ud af fyret :-)

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Ingen lagdeling i akkumuleringstank

Indlæg af Lintz » 21 okt 2017 20:49

Thor_kild skrev:Jeg har taget nogle billeder, men kan ikke lige se, hvordan jeg oploader billeder.
Du uploader billeder sådan - På Pc.

Sørg for at trykke på "Komplet skrivefelt"
1.png
Dernæst tryk på "Vedhæftede filer" - "Tilføj filer" og "Placer inline"
2.png
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Besvar