Side 1 af 1

Styreprint problem

: 15 okt 2017 09:10
af Nicolai Toendering
Hej alle sammen.

Jeg har mødt en meget stor udfordring med mit RTB16 fyr, efter at have kørt upåklageligt i længe mente fyret at tiden var inde til en smule problemer. (På en søndag) :(
Efter at have kørt fuld opstart, og lige som fyret skulle til at slå over i automatisk drift, vælger den at tage strømmen i hele huset.
Jeg tænder for strømmen og derefter for slukket fyret, hvor den renser og lukker ned som normalt. Jeg går derefter ind i manuel menuen og tester diverse motorer disse virker fint.
Jeg åbner ind til styreprintene, og prøver at lave en opstart igen dog med samme problem at alt strøm ryger i hele huset.

Nogen der har nogle gode ideer til hvad det kunne være?

Re: Styreprint problem

: 15 okt 2017 09:16
af T-mek
Nicolai Toendering skrev:Hej alle sammen.

Jeg har mødt en meget stor udfordring med mit RTB16 fyr, efter at have kørt upåklageligt i længe mente fyret at tiden var inde til en smule problemer. (På en søndag) :(
Efter at have kørt fuld opstart, og lige som fyret skulle til at slå over i automatisk drift, vælger den at tage strømmen i hele huset.
Jeg tænder for strømmen og derefter for slukket fyret, hvor den renser og lukker ned som normalt. Jeg går derefter ind i manuel menuen og tester diverse motorer disse virker fint.
Jeg åbner ind til styreprintene, og prøver at lave en opstart igen dog med samme problem at alt strøm ryger i hele huset.

Nogen der har nogle gode ideer til hvad det kunne være?
Prøv at aktiver el-tænder i manuel menu, det er tit den som laver balladen.

Ellers prøv at tage stik af brænderen og tænd igen, så kan du få isoleret problemet til enten at være i brænder eller styring/kabel.

Re: Styreprint problem

: 15 okt 2017 09:21
af Nicolai Toendering
Jeg tænker bare at hvis eltænderen kan tænde pillerne, og at det er lige når den slår over i drift. At det så ikke rigtig kan være eltænderen.

Re: Styreprint problem

: 15 okt 2017 09:40
af T-mek
Nicolai Toendering skrev:Jeg tænker bare at hvis eltænderen kan tænde pillerne, og at det er lige når den slår over i drift. At det så ikke rigtig kan være eltænderen.
Måske, prøv dig frem i manuel menu.
Så skal fejlen nok vise sig.

Re: Styreprint problem

: 15 okt 2017 10:41
af H.S
Hej
Når du tester udgange så gør det i mindst 1 min.
det ser ud til at du har vejrkomp. på i log ser det ikke ud til at du har testet de 2 udgange ( L13 og L14)
;-) kan se at du har været igang imens jeg skrev ;-)

Prøv at start fyret op og hold øje med hvad det sidste der bliver skrevet når det sker

NB. jeg ville nok sætte pumpe start til 50 eller 55 grader (for at sikre at der er en god temp. i kedel inden pumpe starter)
NBB. du bør nok kalibrer din iltsonde

Re: Styreprint problem

: 15 okt 2017 11:02
af Nicolai Toendering
Hej igen..
Jeg har nu testet det hele i manuel menuen, det viste sig at være kondens i reguleringsventilen. Så den er blevet slået fra også kører det sørme igen..

Tusind tak for hjælpen.