Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 18:55
af MarkViese
Hej i forum.

Baxien blev i weekenden tændt op og jeg tog afsted for at arbejde udenbys fra mandag til i dag.

Fyret melder i går eftermiddag A-1. Fruen finder via Googles hjælp frem tid at tænde for uhyret igen. Der var A-1 igen her til morgen.

Jeg er netop kommet hjem og ser at der er fyldt med uforbrændte piller som der ikke rigtigt kan komme liv i.

Jeg har raget nogle af alle de sorte gedelorte ud for at se om det hjælper, men det vil jo kun være som at tisse i bukserne for at holde varmen.

Indstillingerne er efter "bogen" jeg prøver at liste dem her.

Fyret er indstillet efter lavt varmebehov

Lav:
Sneglpause 50 sek.
Luft 8%
Snegltid 0,3 sek.

Høj:
Sneglpause 29 sek.
Luft 19%
Snegltid 0,3 sek.

Pause 15 min.

Baxien beslutter selv om den vil køre i høj eller lav.

Otte ud af 10 turbulatorer er pillet ud og røggassen ligger på 105-115 grader når den ikke holder pause.

Eftersom mit hus er på 181 m2 og fyret er en 2,5 er der meget pausefyring. Er der en mulighed for at regulere dyret endnu længere ned?

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 19:28
af Brandsen
Halløj i forum,

En røg temp på 105-115 er ret flot, især når du har taget turbulatorer ud.

Det giver derimod absolut ingen mening, at du har samme snegletid på
både høj og lav. Først og sidst på sæsonnen kører jeg med L 0.1 på min
Baxi 2,5 så jeg kunne anbefale du lige starter med at gøre det samme,
sådan der bliver skruet lidt ned for gassen.

PS. Af hjertet tak, fordi du staver turbulatorer korrekt !

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 19:50
af MarkViese
Hej Brandsen.

Tak for hurtigt svar.

Jeg prøver at sætte snegltiden ned til L0,1 og ser hvad der sker.

Skal jeg lade de andre indstilliger være som de er?

Hvad angår røggassen kan det godt være den ligger 5 grader lavere. Den ligger lige nu på 100 grader med fremløb på 67 grader, en grad fra setpunkt. Der et gåe noget op og ned her under weekenden og i de sidste tre dage ved jeg ikke lige hvad den har ligget på, men noget lavere grundet den kæmpe bunke ubrændte piller.

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 20:44
af Brandsen
Halløj i forum,

Det er bestemt ikke umuligt den Baxi kan drosles lidt længere ned,
men altid god latin at ændre én parameter ad gangen, og så lige
lade der gå 24 timer, sådan du kan bedømme effekten, herunder
især farven på asken, den skal være lidt lys kaffegrums brun.

Næste skridt kunne fint være at hæve set punktet til 75 grader,
jeg har selv 70 grader, kan selv godt lide varmt vand når der skal vaskes
fedt og snavs af, men da vi taler om et dukkehus contra mine 425m2,
så vil 75 grader hjælpe til med at undgå A-1, nu hvor det ikke er voldsomt
koldt udenfor.

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 20:54
af MarkViese
Jeg prøver at hæve setpunktet til 75 grader i morgen eftermiddag en gang når vi har set hvad L0,1 har af effekt.

Vi overtog huset her i starten af året og fyret et installeret i 2010 af en VVS installatør som efter hvad rygtet vil, lige har haft et 2,5 på lager selv om et 1,5 nok havde været mere passende.

Jeg kunne se på indstillingerne den tidligere ejer havde sat og mængden af træpillebunker udenfor da vi overtog, at tidligere ejer har kæmpet noget videre med fyret. Jeg håber det kan lykkedes at få fyret til at køre nogenlunde optimalt så vi kan vente nogle år med at se på en anden og mindre løsning.

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 21:03
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, de fleste Baxi 2.5 installationer er alt for store, og det skyldes
både køberne som jeg, der jo ikke vil fryse, så hellere købe et godt
stort fyr, og så VVS folk der ikke helt ved hvad de forhandler.

Det er jo super dejligt en Baxi 2.5 kan sparke røv med hele 25kw,
men, problemet er, at den ikke kan komme under 6.5kw som minimum.

Og 6.5kw er altså ret meget, f.eks har jeg en lille Scotte der nynner afsted
om sommeren med kun 1kw som minimum, og skulle det være for meget,
så slukker den bare selv, og starter selv op igen når temp er faldet !

Sagt på en anden måde, der fokuseres på 'ikke at ville fryse, nogensinde', men i virkeligheden
burde der fokuseres på minimumsforbruget.

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 21:17
af MarkViese
Ja det minimumsforbrug er lidt en ligtorn for fyret her på matriklen. Dog er huset enkeltstens væg, enkeltlagsruder og indtil for nyligt stalddøre hvor musene ikke en gang behøvede at trække maven ind for at komme ind i varmen, så hvis VVS installatøren har sjusset med 160 watt/m2 er 25 kW jo i teorien ikke i overkanten.

Nu har jeg lige stået og holdt fyret lidt i hånden her siden jeg ændrede til L0,1 og det ser ud til det har hjulpet vil jeg sige. Fyret gik på pause for noget tid siden og har kun taget en enkelt dyb indånding efter 15 minutter før der ca. fem minutter senere blev slået i gang igen ved 67 grader. Jeg er dog i tvivl om hvorvidt det kan lade sig gøre at hole røggassen over A-01 niveau, men det opdager jeg i nat!

Jeg er meget spændt på om det her kan være medvirkende til at få en bedre drift på fyret. Det er lige nu fuldstændigt fedtet ind i sod. Slagterpigerne oppe i Stenstrup ville nok komme rendende for at få røget deres varer hvis de nu bare kunne finde her ud i skoven.

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 11 okt 2017 21:20
af thy
[quote="MarkViese"]Hej i forum.

Baxien blev i weekenden tændt op og jeg tog afsted for at arbejde udenbys fra mandag til i dag.

Fyret melder i går eftermiddag A-1. Fruen finder via Googles hjælp frem tid at tænde for uhyret igen. Der var A-1 igen her til morgen.

Jeg er netop kommet hjem og ser at der er fyldt med uforbrændte piller som der ikke rigtigt kan komme liv i.

Jeg har raget nogle af alle de sorte gedelorte ud for at se om det hjælper, men det vil jo kun være som at tisse i bukserne for at holde varmen.

Indstillingerne er efter "bogen" jeg prøver at liste dem her.j

Fyret er indstillet efter lavt varmebehov

Lav:
Sneglpause 50 sek. 25
Luft 8% 10
Snegltid 0,3 sek. 0,1

Høj:
Sneglpause 29 sek. 20 stilles før lav
Luft 19%. 22
Snegltid 0,3 sek. 0,2

Pause 15 min.

Baxien beslutter selv om den vil køre i høj eller lav.

Otte ud af 10 turbulatorer er pillet ud og røggassen ligger på 105-115 grader når den ikke holder pause.

Eftersom mit hus er på 181 m2 og fyret er en 2,5 er der meget pausefyring. Er der en mulighed for at regulere dyret endnu længere ned?[/

Som i skriver set op på 75-80 det gør røgtemp kommer der op mindst...

Har den været brændt tilbage skal den tømmes for vand ellers vil det ikke komme til at køre godt..

Vi ku måske kikke på det en dag..er også fra Fyn

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 12 okt 2017 07:48
af MarkViese
Setpunktet ændrede jeg til 70 grader i aftes, nu har røggassen ligget på 95 grader og fremløbet på 66 grader hele natten går jeg ud fra. Det ligger i hvert fald meget stabilt lige der. Nu her under morgenen er fremløbet steget til 68 grader.

Pillerne bliver forbrændt og der kan hele tiden ses "friske" piller ved sneglens udmunding.

Thy det ville være kanon at kigge på det en dag, du siger bare til når du har muligheden. Jeg har fri i hele næste uge.

Jeg tror ikke at fyret har været brændt tilbage, men dar vi overtog huset skiftede jeg SYR ventilen fordi den dryppede. Om luftkassen har vand i sig har jeg faktisk ikke undersøgt. Kan den tømmes under drift eller skal fyret slukkes?

Re: Baxi 2,5 i et dukkehus med uforbrændte piller med A-1 fejl til følge

: 12 okt 2017 10:24
af thy
[quote="MarkViese"]Setpunktet ændrede jeg til 70 grader i aftes, nu har røggassen ligget på 95 grader og fremløbet på 66 grader hele natten går jeg ud fra. Det ligger i hvert fald meget stabilt lige der. Nu her under morgenen er fremløbet steget til 68 grader.

Pillerne bliver forbrændt og der kan hele tiden ses "friske" piller ved sneglens udmunding.

Thy det ville være kanon at kigge på det en dag, du siger bare til når du har muligheden. Jeg har fri i hele næste uge.

Jeg tror ikke at fyret har været brændt tilbage, men dar vi overtog huset skiftede jeg SYR ventilen fordi den dryppede. Om luftkassen har vand i sig har jeg faktisk ikke undersøgt. Kan den tømmes under drift eller skal fyret slukkes?[/

Har også fri kommende uge.

Tror ikke den har været brændt tilbage når det se sådan ud.
Ellers ku der godt tjækker under drift