Hej

I det hus jeg flyttede ind i for tre år siden har jeg opdaget at der er nogen 1.5 mm2 kabler koblet til en 16A gruppe, hvor det egentligt skulle have været 2.5 mm2.

Det er ret kompliceret at trække nye kabler, så jeg tænkte om det er bedre og i orden bare at skifte automatsikringen på tavlen fra 3 fase 16 A til 3 fase 13 A?

Vil det det gøre installationen lovlig hvis ellers alt andet er lovligt?

Vil selvfølgelig få en elektriker til det...

Re: elinstallation 16 til 13A

: 04 sep 2017 20:20
af BWJ
Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.

Re: elinstallation 16 til 13A

: 04 sep 2017 20:27
af Zarge
Jeps, mener ikke der skulle være nogen problemer i det, så længe det ikke er erhverv (hvor 13a ikke må bruges)

Re: elinstallation 16 til 13A

: 04 sep 2017 21:42
af Brandsen
Halløj i forum,

Nu vil du have en elektrikker til at ændre fra 16A til 13A, for at lovliggøre installationen
med kun 1.5 kvadrat, så måske var det værd at få elektrikkeren til at lave et egentligt
el-syn i stedet for ? Er der 'kluns' ét sted, så måske også andre steder ?
Og elektrikkeren sender sikkert regning på mindst 1.000,- alligevel, hvor et el-syn koster ca 2.000,
og så har du fået kontrolleret det hele, og fået fixet 16A til 13A.

Fidusen ved el-syn er, ud over ro i maven ved at tingene er i orden, også at mange forsikringsselskaber
giver rabat hvis der er foretaget el-syn. I mit tilfælde kr 2.000.- rabat på forsikringen, hvert år i 5 år,
så udgiften til el-syn var sparet hjem allerede første år. Et el-syn er glædende i 5 år.
I mit tilfælde fandt el-synet også en alvorlig lækagestrøm i målertavlen, som er grønne 'gravsten' i græsplænen,
og det blev fixet på 2 minutter, og stadig kun ca kr 2.000,-

Bare en tanke, nu bukserne er nede.....

Re: elinstallation 16 til 13A

: 22 maj 2018 13:05
af madssakre
BWJ skrev: 04 sep 2017 20:20 Skift fra 16 til 13A hvis dit behov kan holdes her indenfor, så er det lovligt.
Spørgsmålet er, hvis min induktionskogeplade er rated til 7.2 kW, hvilket den nok sjældent vil komme op på, om den i daglig/ almindelig brug vil kunne klare sig med 13 A på to faser?

Re: elinstallation 16 til 13A

: 22 maj 2018 18:23
af triumph
Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 09:00
af madssakre
triumph skrev: 22 maj 2018 18:23 Hvorfor 2 faser ?
Du skal vel bare udskifte de 16 amp sikringer med 13 amp
Kvadratrod 3 x 400 volt x 13 amp x cos pi 1 = 9 KW
Så ved jeg ikke hvordan forbruget på de forskellige plader/ovn. Hænger sammen med faser, men mon ikke det går

Tak for svar

Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.

Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.

Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?

så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW


Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:

Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 10:37
af Rakjaer
madssakre skrev: 23 maj 2018 09:00 Tak for svar

Ja, 16 A til 13 A alle 3 faser.

Men jeg mener, og skal lige have verificeret, at min kogeplade bruger 2 faser af de tre. Ja og så er der ovnen som bruger 1 fase, men ifølge manualen skal have 16 A.

Interessant formel, hvor kommer cos pi 1 fra?

så må kvadratrod 2 x 400 V x 13 A = 7.4 kW


Det bliver noget ged hvis kogepladen kan leve af 13 A sikringen, men ovnen skal have 16 A, for ikke at tale om når de skal køre samtidigt:

Kan man lave en ekstra tavle som får 16 A ind og har en 13A sikring, altså lige ved siden af det nuværende 16A udtag?
Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 10:50
af madssakre
Rakjaer skrev: 23 maj 2018 10:37 Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
Tak:


kvadratrod 2: jeg gættede(!) (men er åben for korrektion) at
Vp = kvadratrod 2 * Vrms
I = 13 A
P = Vp * I

reaktiv: en notation jeg ikke kender. kan du uddybe. cos pi er som bekendt -1. du må gerne slå dig løs med fysik/matematikken. jeg prøver at lære hvad du helt matematisk mener.

Re: elinstallation 16 til 13A

: 23 maj 2018 11:03
af madssakre
Rakjaer skrev: 23 maj 2018 10:37 Mere interessant er det hvor din kvadratrod 2 kommer fra?

Cos pi på 1 fortæller bare at den optagene effekt ligger i fase, dvs. den ikke har nogen reaktiv strøm som eksempelvis spoler og el-motorer har.
jeg har lige fundet en formelsamling:

http://dokuteknik.dk/wp-content/uploads ... ing-20.pdf

hvor jeg kan se det med kvadratrod 3 :-)