Fejl sensor error T1 efter lynnedslag tæt på og hpfi udkobling

: 06 aug 2017 11:22
af jk1972
Hej alle i forum.
Er der nogen der har oplevet fejl på mgm-fyret i forbindelse med lynnedslag tæt på Jeres hus.
I torsdags slog lynet ned tæt på vores hus imens vi var på ferie. HPFI-relæet slog fra.
Min svigerinde, som passede vores hus slog HPFIen til igen men fyret blev ved og står idag også og bipper fejl og skriver fejl sensor error T1.
Displayet er låst og og man kan ikke gøre noget. Det hjælper heller ikke at slukke og tænde fyret.
Har læst i manualen at sensor T1 er temperaturføleren til fyret.
Tænker at lynet måske har sendt en overspænding ind i fyret og brændt noget elektronik af og så må jeg have fat på en tekniker mandag og forsikringen.
Hilsen
Jesper

Re: Fejl sensor error T1 efter lynnedslag tæt på og hpfi udkobling

: 07 aug 2017 07:21
af mgmone
Hej
sensor error betyder at styring enten ikke for signal fra sensor, eller at denne er kort sluttet. Hvis du har en af de andre følere der fulgte med fyret kan du prøve at bytte kedel føler ud med en af dem, kedel føler er forebundet til det lille hvide stik som sidder midt i den nederste klem række bag på styring
Hilsen Karsten

Re: Fejl sensor error T1 efter lynnedslag tæt på og hpfi udkobling

: 08 aug 2017 18:32
af jk1972
Hej Karsten.
Jeg prøvede at sætte ekstra ny føler til kedel på styring, men fejlen er der stadig. Det var ellers en oplagt mulighed for fejlkode.
Så tænker at lynet har ødelagt print selvom der ikke er noget brændt inde i kassen til styrboksen.
Hvis det kan fjerne fejlen at købe en ny technet II styring så er det det jeg gør.
Jeg har selvrisiko på 5000 hos min forsikring så der er plads til en del selvreparation.
Hilsen
Jesper

Re: Fejl sensor error T1 efter lynnedslag tæt på og hpfi udkobling

: 08 aug 2017 19:52
af mgmone
Hej
Ring i morgen fra kl 7 så kan jeg sende styring med de rette indstillinger i morgen
Hilsen Karsten